项目是这样的,二十四层住宅,市政供水1~6层;一套无负压供水分三个区:7~12,13~18,19~24。现在审图意见是说这样不够节能,加压了以后还要减压,建议做三套无负压供水系统,对原来分的三个区做单独无负压供水。有这个必要么???????真的能节能么??????请各位大大帮忙解答解答。
项目是这样的,二十四层住宅,市政供水1~6层;一套无负压供水分三个区:7~12,13~18,19~24。现在审图意见是说这样不够节能,加压了以后还要减压,建议做三套无负压供水系统,对原来分的三个区做单独无负压供水。有这个必要么???????真的能节能么??????请各位大大帮忙解答解答。
22楼
无负压变频恒压供水本身是一种供水设备,根据它自身的特点应用如下:
适用于任何自来水压力不足地区的加压给水。
新建改建扩建的住宅小区、写字楼、综合楼生活用水。
自来水厂的给水中间加压泵站。
工矿企业的生活、生产用水等。
各种循环水系统。
尽管无负压变频恒压供水有它自身的优点(节能、卫生等)但有它明显不足的一面。首先,它的供水可靠性不高。由于它缺少畜水池,市政供水一有故障,整个设备瘫痪,用户没水用。因此对用水要求高的建筑物和消防用水是不适应。其次,由于它一种新型的设备,技术不是很成熟,技术参数并不很规范,如选型水泵(H、Q),调节罐(V)的确定等等。第三,由于它是从市政管网中直接抽水,尽管可以解决负压问题,但还得取得主管部门批准。(《城市供水条例》规定:禁止在城市公共管道上直接装泵抽水)最后是该设备技术还有待进一步完善。如技术应用的前提是什么?城市给水管供水量与二次供水用户最大用水量的匹配关系;无负压变频供水设计流量如何取值,泵要否备用;稳流罐起何作用?是密闭的吗?容积如何取值;如何保证空气不污染二次供水水质? 还有待大家共同去探讨。
回复
23楼
这种楼层直接用变频泵分两区供水得了,楼层不允许设贮水池迫不得已得情况下才使用无副压设备,还要看市政部门同不同意。变频给水没有再减压的道理,支持审图的。如果非得用无副压设备,就必须得分区。
回复
24楼
我们在开发这设备时的确动了不少脑细胞,就是怎么能使在管道上直接抽水更合里合法化,
其次,就是给它设置几个让人怎么也明白不了的装置.
满费脑筋的
所以,不要怪我们 的设备买得贵哈
毕竟,开发也是要成本的
忽悠是一门很快乐的专业,被人忽悠是很郁闷的,最郁闷的是莫过于被人忽悠了还不晓得.最最悲哀的是连我们不少专业的给排水工程师也被忽悠了,这部分人估计是专业知识,及常识经验严重缺乏才甘愿被忽悠的.
回复
25楼
强烈鄙视你这样的人渣!!!!
回复
26楼
它缺少畜水池,市政供水一有故障,整个设备瘫痪,用户没水用,不可靠啊
回复
27楼
节个鸟能,每吨水的电量1度到半度
回复