    水蓄冷的蓄冷温度为4~6℃,是空调常用冷水机组可适应的温度。此外,空调水蓄冷系统的设计,应异于常规空调系统的设计,就是说应该尽可能提高空调回水温度,以充分利用蓄冷水槽的体积。蓄冷水槽所需体积受蓄冷水和回水之间保持分层程度的影响。一般蓄冷温差为8℃,每蓄冷1冷吨时(符号为RTH,折合3024千卡)需0.417m3 (或0.118m3 /KWH);如温差为11℃,则蓄冷水量可减为0.303m3 /RTH(0.086m3 /KWH)。
    蓄冰则是利用冰的融解潜热335KJ/Kg(80Kcal/Kg)。蓄冷槽的体积取决于槽中冰水百分比,一般蓄冰槽的体积为0.068~0.085m3 /RTH(0.02~0.025m3/KWH)。 冰蓄冷的蓄存温度为水的凝固点-0℃。为了使水冻结,制冷机应提供-3~-7℃的温度,它低于常规空调用制冷设备所提供的温度。当然,蓄冰装置可以提供较低的空调供水温度,有利于提高空调供回水温差,以减小配管尺寸和水泵电耗。
    2009-07-08 09:33:08

    回复 举报
    赞同0
  • tianxiaoxu
    tianxiaoxu 板凳
    水蓄冷利用的是水的显热变化,由于水的比热远远小于其相变热量(水比热为:1.0Kcal/kg·℃,水冰相变热为:80Kcal/kg·℃),因此,即使将利用的水温差加大到10℃(5℃/15℃),其单位容积蓄冷量也要比冰蓄冷小10倍之多。而且其可利用温差影响因素很多,因为水蓄冷技术主要是利用水的物理特性,随着水温的降低其密度也在不断加大,如果不受到外力扰动,一般容易形成冷水在下,热水在上的自然分层状态,但水在4℃以下时物性却出现明显的非规律性变化,即4℃水温时其密度最大.