请教高手,关于短路容量?
yy_0202
yy_0202 Lv.2
2005年02月07日 21:56:24
只看楼主

10KV电压网络中最大短路容量是指哪一部分的短路容量?

10KV电压网络中最大短路容量是指哪一部分的短路容量?
免费打赏
nlb
2005年02月08日 09:47:45
2楼
电网中的最大短路容量不是指的哪一部份,它取决于电网的运行方式。
我们搞设计时需向电业局索取电网参数,他们会提供两个系统短路阻抗标么值:一个是最大运行方式下的,另一个是最小运行方式下的。按系统最大运行方式下短路阻抗标么值计算出的短路容量就是最大短路容量。
回复
eewei
2005年12月03日 18:47:20
3楼
在计算系统中某一点的短路容量的时候是不是要假定上级电源的电压不变?
初来咋到,请大家帮忙!
回复
eewei
2005年12月03日 18:47:51
4楼
那里有对短路容量讲得比较详细得书啊???
回复
zyz8438
2005年12月03日 20:26:46
5楼

不一定。当系统看作是无穷大系统时,可以近似认为短路时,电压不变。发电机的短路电流计算主要靠查运算曲线。
回复
zzdlm_cn
2005年12月03日 21:50:05
6楼
看《工业与民用配电设计手册》,看懂之后估计你不会再来问了。
回复
wyxsacf
2006年08月21日 22:42:18
7楼
非常好