4.1 主控项目 4.1.1 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净。 检验要求:抹灰前基层必须经过检查验收,并应填写隐蔽验收记录。 检查方法:检查施工记录。


4.1 主控项目

4.1.1 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净。

检验要求:抹灰前基层必须经过检查验收,并应填写隐蔽验收记录。

检查方法:检查施工记录。

4.1.2 砂浆的品种和性能应符合设计要求。检验要求:材料复试要由监理或相关单位负责人见证取样,并签字认可。

检查方法:检查产品合格证书,进场验收记录,复试报告和施工记录。

4.1.3 加气块墙面与混凝土交界处要粘贴耐碱玻纤网格布,网格布每边各搭接宽度不小于100mm。

检验要求:操作时严格按规范和工艺标准操作

检查方法:观察,用卷尺测量检查。

4.2 一般项目

4.2.1 一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

普通抹灰表面应光滑、洁净,接槎平整。

检查方法:观察,手模检查

4.2.2 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰应整齐、光滑,管道后的抹灰应表面平整。

检验要求:组织专人负责孔洞、槽、盒周围、管道背后抹灰工作、抹完后应由质检部门检验,并填写工程验收记录。

检查方法:观察。

4.2.3 抹灰总厚度应符合设计要求。

检验方法:施工时要严格按施工工艺要求操作。

检查方法:检查施工记录。

4.2.4 砌体及抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合下表的规定

砌体的允许偏差和检验方法

项次

项目

允许

偏差

检验

方法

1

墙面

垂直度

0.5mm

用2m靠尺

检查

2

表面

平整度

0.5mm

用2m靠尺

和塞尺检查

3

阴阳

角方正

0.1mm

用红外线激光仪检查(以短边校长边)

抹灰的允许误差

项次

项目

允许

偏差

检验

方法

1

墙面

垂直度

0.4mm

用2m靠尺

检查

2

表面

平整度

0.4mm

用2m靠尺

和塞尺检查

3

阴阳

角方正

0.4mm

用转角卡尺(以短边校长边)