水阻柜内的电气元件一般包括:水阻柜柜体、传动装置、电极板、水阻箱、传动电机、接触器、继电器、空气开关、行程开关、温控仪、指示灯、按钮及铜排等。 水阻柜装配方法如下: 水阻柜 首先,要把水箱外观进行检查应无裂痕和明显缺陷,传动装置无卡阻现象,內部元器件完整良好。 其次,要把水箱安装就位,应保证平正,垂直,牢固,把传动装置连接好,固定动极板的横担要保证在同一个水平面,传动螺杆要涂抹黄油。
水阻柜内的电气元件一般包括:水阻柜柜体、传动装置、电极板、水阻箱、传动电机、接触器、继电器、空气开关、行程开关、温控仪、指示灯、按钮及铜排等。
水阻柜装配方法如下:
水阻柜
首先,要把水箱外观进行检查应无裂痕和明显缺陷,传动装置无卡阻现象,內部元器件完整良好。
其次,要把水箱安装就位,应保证平正,垂直,牢固,把传动装置连接好,固定动极板的横担要保证在同一个水平面,传动螺杆要涂抹黄油。
最后,安装动静极板,动静极板要和箱体有一定的距离,不应小于12厘米。水箱内动、静电极板相对位置对起动性能影响很大,要注意导电极板的水平度和垂直度,确保运行中上、下导电极板保持平行。为了确保极板接触平稳,要检查箱体内,不能存有异物。
高压水电阻启动柜安装调试
YLQ系列高压水电阻启动柜须有我公司技术人员现场指导安装调试,用户在我方人员到达之前须做好以下工作。
1、将设备就位,将设备放在控制室内,用地脚固定。
2.准备好一根大电缆线,连接电机转子至起动器水阻柜,其线径应能承受电机转子的额定电流,另外准备一根(3 1)控制电缆是给启动柜的工作电源,比好长度并压好接头。
3.在不送主电源的情况下,试验起动器的起动,运行,停止是否正常。
4.配制液体电阻:取三袋随设备配送的电解粉用蒸馏水溶解后分别倒入三个水阻箱中。注意:
(1)不能弄撒弄混电解粉。
(2)三个水箱的液面高度要一致,并达到规定的液面高度。
(3)电解粉要充分溶解。
5.接通主电源回路,起动电机,若起动电流在额定电流的1.2倍左右,则调试完毕,起动器可以投入使用。
6.若起动电流过大或难以起动,则须根据情况调整电解液的浓度。
襄阳源创工业控制有限公司主营产品:高压固态软起动柜,水电阻启动柜,液体电阻启动柜,水阻柜,液阻柜,电机软起动,静止式进相器,进相器,补偿装置,高低压成套开关柜期待与您的合作!