请教大家,电流互感器二次侧接线为什么要用2.5平方线?电流时5安,1平方的线也够了,为什么要这规定呢?
请教大家,电流互感器二次侧接线为什么要用2.5平方线?电流时5安,1平方的线也够了,为什么要这规定呢?
22楼
《浙江省电力公司规定不小于4平方,电压回路2.5。》晕
回复
23楼
好像与负荷容量有关,比如要接仪表,继电器等,所有负荷容量加起来,传输距离,
S=L/R*P,P是电导率
回复
24楼
:) 看来是规定了的,一是为了满足强度要求,二是为了降低线的内阻,降低电流产生的压降对计量的负误差:victory:
回复
25楼
支持8楼。:victory: :victory: :victory:
回复
26楼
主要是考虑计量的精度,线粗内阻小,计量精度高些,很多地方还有4个的线
回复
27楼
机械强度和精度这两个方面都在说,都有一定道理,我个人更偏向影响精度。
回复
28楼
机械强度和精度这两个方面都在说,都有一定道理,我个人更偏向影响精度
回复
29楼
电流互感器二次接线不只是考虑载流量,还要考虑机械强度。二次开路的危险是很大的
回复
30楼
:Q
回复
31楼
学习了
回复