电流互感器二次接线为什么是2.5的,不是1呢?
xububu
xububu Lv.2
2008年03月18日 11:56:16
来自于变压器
只看楼主

请教大家,电流互感器二次侧接线为什么要用2.5平方线?电流时5安,1平方的线也够了,为什么要这规定呢?

请教大家,电流互感器二次侧接线为什么要用2.5平方线?电流时5安,1平方的线也够了,为什么要这规定呢?
免费打赏
trhg-wlh
2008年09月04日 16:22:10
22楼
《浙江省电力公司规定不小于4平方,电压回路2.5。》晕
回复
whb9501
2008年09月04日 16:52:19
23楼
好像与负荷容量有关,比如要接仪表,继电器等,所有负荷容量加起来,传输距离,
S=L/R*P,P是电导率
回复
zy20025445
2008年09月04日 17:33:48
24楼
:) 看来是规定了的,一是为了满足强度要求,二是为了降低线的内阻,降低电流产生的压降对计量的负误差:victory:
回复
wbllove
2008年09月04日 17:42:14
25楼
支持8楼。:victory: :victory: :victory:
回复
hhm-118
2008年09月04日 22:12:57
26楼
主要是考虑计量的精度,线粗内阻小,计量精度高些,很多地方还有4个的线
回复
cqtino
2008年09月11日 22:07:30
27楼
机械强度和精度这两个方面都在说,都有一定道理,我个人更偏向影响精度。
回复
yyyhhh888
2008年09月13日 21:39:24
28楼
机械强度和精度这两个方面都在说,都有一定道理,我个人更偏向影响精度
回复
hzslion
2008年09月14日 08:21:08
29楼
电流互感器二次接线不只是考虑载流量,还要考虑机械强度。二次开路的危险是很大的