土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM的弯矩包络图与内力图不匹配

本人初学PKPM,建了一个简单模型进行分析,两根柱支着一根框架梁,恒荷载只有自重,考虑了地震作用,梁端弯矩调幅系数设为1,组合信息是自定义的1.2*DL 1.3*EX。算出来的X向地震作用弯矩图如下,地震作用标准值.JPG

恒荷载弯矩图如下

恒载标准值.JPG

弯矩包络图如下

弯矩包络图.JPG

左右端的控制弯矩与内力图能对应上,但是跨中弯矩设计值应该是1.2×35.9 1.3×0=43.08,而包络图中显示的跨中控制弯矩却是48。不知道是哪里出了问题,请高手指教。柱子是500×500 高2m,梁是300×800 长10m

全部回答(5 )

  • yyz639

    他这个包络图,因为跨中的地震作用产生弯矩为0,所以应该是非抗震工况的弯矩控制,也就是说分项系数按照非抗震来取值的,并不是都是1.2,楼主可以按照这个思路再看看

    2021-11-24 11:00:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10