本人初学PKPM,建了一个简单模型进行分析,两根柱支着一根框架梁,恒荷载只有自重,考虑了地震作用,梁端弯矩调幅系数设为1,组合信息是自定义的1.2*DL 1.3*EX。算出来的X向地震作用弯矩图如下,
恒荷载弯矩图如下
弯矩包络图如下
左右端的控制弯矩与内力图能对应上,但是跨中弯矩设计值应该是1.2×35.9 1.3×0=43.08,而包络图中显示的跨中控制弯矩却是48。不知道是哪里出了问题,请高手指教。柱子是500×500 高2m,梁是300×800 长10m
PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 538 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回答(5 )
他这个包络图,因为跨中的地震作用产生弯矩为0,所以应该是非抗震工况的弯矩控制,也就是说分项系数按照非抗震来取值的,并不是都是1.2,楼主可以按照这个思路再看看