排放热水的管道,甲方要求是PP-R,我该如何做?
chencrop
chencrop Lv.2
2008年03月18日 12:26:14
只看楼主

大家好 上次我的问题 UPVC PP-R如何连接,其实是我们的排水管有几条线是排放热水的,水温大约65摄氏度,甲方要求改为PP-R。设计院也出变更同意了。我昨天去市场看了下,没有PP-R材质的检查口和通气帽。也没找到有卖PP-R材质的存水弯,45度斜三通等排水部件。所以想问问有没有做过PP-R材质的排水的,管件哪买?目前的情况是 计划还没报上去呢 所以如果没有的话,我想劝说甲方改回UPVC材质。

大家好
上次我的问题 UPVC PP-R如何连接,其实是我们的排水管有几条线是排放热水的,水温大约65摄氏度,甲方要求改为PP-R。设计院也出变更同意了。

我昨天去市场看了下,没有PP-R材质的检查口和通气帽。也没找到有卖PP-R材质的存水弯,45度斜三通等排水部件。
所以想问问有没有做过PP-R材质的排水的,管件哪买?
目前的情况是 计划还没报上去呢

所以如果没有的话,我想劝说甲方改回UPVC材质。
请问 UPVC材质管材排放热水(约65摄氏度)是否可行?
PE管道如何?
(铸铁大概几率很小了 因为是做药厂,卫生级别要求较高。)
请多指教,谢谢大家
免费打赏
空01
2008年03月19日 13:55:03
2楼
用不锈钢的,或铜的,用法兰连接
回复
w6821598
2008年05月10日 09:04:04
3楼
没听过PPR有排水部件的~~用钢管或者砼管吧
回复
pzhua-116
2008年05月11日 08:12:25
4楼
用铸铁管啊 好几个工程我们都是这样做的
回复
taootao
2008年05月14日 01:18:29
5楼
UPVC单纯抗热比PPR要好,排热水当然可行,PPR的优点比较综合
回复
manshoubin
2008年05月16日 16:01:32
6楼
PP-R排热水不好
回复
changfuch
2008年07月23日 20:12:30
7楼
:kiss: :handshake :victory:
回复