地下室底板配筋计算水位怎么取?
chdpyun
chdpyun Lv.3
2008年03月18日 16:15:03
只看楼主

我们以前通常的做法就是取勘察院给的地质报告里面的抗浮计算水位,用那个来计算底板的配筋。 但是根据《地下工程防水技术规范》3.1.3的规定,“附建式的全地下或半地下工程的防水设防高度,应高出室外地坪高程500mm以上。”这里的防水设防高度是否用来计算地下室底板配筋的,还是单纯的防水设防措施需要的高度。我的看法是这个只是防水做法的高度,地下室底板配筋计算水位还是按照地质报告给的水位来计算。 究竟应该取哪个呢?希望各位大侠给个看法!

littlebear_gao
2008年03月18日 17:08:49
2楼
《地下工程防水技术规范》3.1.3的规定的是防水措施,构造上的要求。结构抗浮水位应该按照地堪报告中提供的数值,但是应该注意,建筑绝对标高是否和地堪报告中一致,因为勘察单位的标高往往不够准确,或者后期做了调整。
回复
chdpyun
2008年03月18日 17:37:08
3楼
多谢楼上的。
再问一下,《地下工程防水技术规范》应该是属于一本关于构造方面的规范吧。就是说不涉及到计算方面的东西,对吗?
回复
zhiwei_802
2008年07月14日 10:49:51
4楼
构造其实都是一些经验性的东西,没有为什么,都是前人总结出来的。
回复

相关推荐

APP内打开