烘干时间:10 Hour; 该时段除湿量:200KG; 烘干时段烘箱内温度:50℃; 机组运行额定输入功率:6KW; 这个时段的单位能耗除湿量SMER=200/(10*6)=3.33 L/Kw.h, 即这台热泵除湿烘干机能力为:在这个时段每度电除湿量为3.33升(公斤)。 在这个特定的时段闭式除湿烘干机运行的有效性能系数(COP)也是可以计算的: rt=r0-2.35t=2500-2.35t ---2500为t=0℃时水蒸汽的汽化潜热r0;
烘干时间:10 Hour;
该时段除湿量:200KG;
烘干时段烘箱内温度:50℃;
机组运行额定输入功率:6KW;
这个时段的单位能耗除湿量SMER=200/(10*6)=3.33 L/Kw.h, 即这台热泵除湿烘干机能力为:在这个时段每度电除湿量为3.33升(公斤)。
在这个特定的时段闭式除湿烘干机运行的有效性能系数(COP)也是可以计算的:
rt=r0-2.35t=2500-2.35t ---2500为t=0℃时水蒸汽的汽化潜热r0;
50℃水的的汽化热为:2500-2.35*50=2383KJ/KG;
这一时段除湿200KG水需要有效热量为:200*2383=476600KJ;
10个小时消耗能量:6*10*3600=216000KJ;
有效性能系数(COP):=476600/216000=2.2
注意这是通过除去的水来做的计算,也就是有效性能系数(COP)。
各位大佬,加粗字体公式是怎么计算得来的,有没有相关文献或者书籍。有没有其他方法通过除湿量计算出热泵制热量。