在《管线综合技术与管理实践》中,重点强调了,管道应该如何去布置。
很多人把支架型式确定了以后,就到此为止了,后面就是经验的模糊区域了。
经验是不可靠的
对于经验的态度:一定要秉着批判和继承,没有经过理论分析的经验,是不应该大面积推广的。
刚参加工作的时候,我的主要工作,直接面向工人师傅,工人师傅的经验是非常丰富的。
当你要他解释他的经验时,要么是不告诉你或者不知道,要么就是你会认为理由不成立。
而且,大部分情况是,等他按照经验实施以后,你是非常反对的。
因为大多数的经验是短视有效的,而不是系统的,这是必然的。乱用经验堪比乱用抗生素,用起来一时爽。
曾经有个项目,冷冻水管道,小口径采用螺纹连接。由于管道上螺纹需要工人师傅现场制作,连接的时候,也基本上是手工连接,对工人师傅的技术水平有一定的要求,最后在做严密性实验的时候,到处渗水。
螺纹连接到处渗水是非常麻烦的,如果焊接渗水,可以原地补焊就行,但是螺纹连接时,就必须把管道全部拆下来。
这对于一个已经处于做严密性实验阶段的项目,是很难接受的。
项目经理过来,把管道工长骂了一顿,管道工长也很窝火,因为很多工人,都是项目经理自己找的人。
他说:没事有办法不用重新来过,你不用操心,明天过来看就行了。
第二天,我过去看,发现虽然还有一些渗漏,但好太多了。
瞬间我就感觉这个管道工长太牛了,马上就去买了一包烟给工长,以表彰他的“成果”,顺便问了问,采用的什么办法。他就告诉我了,当我听到的时候,脑子里面第一个想法:想直接掐死他。
想象中的理论是不行的
具有理性思维的朋友,马上就开百度一下,膨胀螺栓能够承受多大拉力、剪力。
例如下表(百度所得):
1:冷冻水管DN200,含水、含保温的 ? 219*6的无缝钢管,单位长度重量为77.53kg;
由于是侧梁布置支架,所以管道重力,对膨胀螺栓来讲,产生剪力,于是每个膨胀螺栓所承受的剪力为5698/8=0.7KN(合计71.4kg)
选择膨胀螺栓M6,其允许剪力为180公斤,安全系数为180/71.4=24.3。
很多人,计算到这里就收工了,认为安全系数足够大了。
但是,如果要工人师傅选择,他是不敢用M6的膨胀螺栓,对应DN200的冷冻水管。
为什么理论计算出来的东西,连工人师傅都不敢用了呢?
要知道,工人师傅判断的标准是:这样选择从来没有掉下来过,选小的曾经掉下来了,总之,一个字:有效。
理论计算一定是考虑更多的:如安全系数,螺栓屈服极限等等
至此,应该是理论更加安全的,现在反而相反。是理论错了?并没有,只是上面是想想中的理论。
拒绝半吊子理论
之所以,这种半吊子理论到处都是,主要是因为机电专业对支架的设计并不专业,但是机电专业又必须使用支架。
曾经有一个项目,图纸是深圳一个比较好的设计院出的,设计师也曾经被评为深圳市杰出设计师,可谓是见多识广。
当年设计师还是非常专业的,项目上询问他,竖向管道的承重支架,应该采用多大的型钢支架。
刚开始他还回复:能够承重就行,多少都行。项目上进一步追问,究竟采用多少的型钢。
当时,我就感觉他是一个务实的人,是我想象中的设计师。不过当年就听他说,准备去香港了。
曾经问个人他会什么,他说,建筑、结构、电气、暖通、给排水都懂,你以为他是一位老者。其实刚刚大学毕业一年。他的懂,就是能够认识墙体,认识梁,认识桥接,认识保温和管道。我瞬间就失去了谈下去的兴趣。
大环境如此,每个人都把“半吊子”当成“会”,这对于一些无关紧要的部位,做了也就做了,毕竟大家都不会,最后审批都没有问题,可是如果出了安全事故,就会有真正的专家来帮你解读了。
多年前,世博会中国馆建设时,当时采用的是成品支架,有领导巡视发现成品支架非常小,问是不是有问题,后来,成品支架公司提供了计算书,发现是安全的,有安全系数的。
当时,我也看了那个计算书,感觉计算没有问题。既然没有问题,大家也就没有继续考虑下去了。
多年后,当我要计算支架尺寸的时候,忽然发现,当年的计算问题非常大,虽然得到了,当时大家的认可,但是并不是对的。
其采用的方法,就像是上面计算膨胀螺栓的方法,只能称为“偏方”。真正的专家,是不会采用没有验证过的偏方的。