请教底板上的水池荷载怎么取?
yangbo9851402
2008年03月19日 07:27:25
只看楼主

本人接触的地下室,有地下水,底板上有消防水池和生活水池,用的是桩基,有底板,想请教的就是水池作用在底板上的荷载是不是按,水池满水的时候的重量除以水池的底面积得到的结果直接加在底板上,希望知道的大侠指点~~

本人接触的地下室,有地下水,底板上有消防水池和生活水池,用的是桩基,有底板,想请教的就是水池作用在底板上的荷载是不是按,水池满水的时候的重量除以水池的底面积得到的结果直接加在底板上,希望知道的大侠指点~~
免费打赏
lipengwj
2008年03月24日 15:03:42
2楼
抗浮时不计在内,计算地基时全重。
回复
zz448
2008年03月30日 16:57:32
3楼

好象是应该这么算吧,我也正想知道呢
回复
yegui139
2008年03月31日 11:36:59
4楼
我算的时候是分开的。
计算上往下时,就按装满水考虑,
计算下往上时,就按无水考虑
回复
hyxing06
2008年08月13日 16:44:52
5楼
楼面上的水池水荷载是活荷载还是恒荷载
回复
love520ting
2011年12月15日 15:36:48
6楼
谢谢楼主的好东东,最近在学习研究STAWE,这些东东很有用,学习中。