为什么用双向可控硅代替交流接触器控制电动机开停会出现无法关断的现象?在电气控制中遇到利用双向可控硅代替常用的交流接触器控制电机的开停,会遇到三相电源无法切断。产生问题的原因和如何解决?
为什么用双向可控硅代替交流接触器控制电动机开停会出现无法关断的现象?在电气控制中遇到利用双向可控硅代替常用的交流接触器控制电机的开停,会遇到三相电源无法切断。产生问题的原因和如何解决?
2楼
普通可控硅必须要使通过它的电流小于其维持电流才能关断。
在感性负载中,由于电感的作用,当电压过零时其电流并不过零,所以可控硅无法关断。
在可控硅整流电路中,解决办法是在感性负载两端并接一个续流二极管,为电压过零时的电感电流提供通路,使其不再流经可控硅。
可控硅交流开关不能用这种方法,需使用可关断可控硅。
回复
3楼
关键的核心为电动机负载电压与电流不同相,三相电压没有自然过零点;同时电动在关断时自感电动势的作用下,无法使可控硅的电流为零,在三相电压的作用下无法三相电源一起关断,实验证明大多数只能关断双向可控硅其中的某一相。如果将双向可控硅改为单向可控硅就不会出现上述的现象。
回复
4楼
为什么单向可控硅就能关断而双向可控硅就不能关断?请高手帮助解析。
回复
5楼
3楼说的对,双向可控硅也可以带感性负载,有些干扰严重的场合不可控,电动机铁心开槽,干扰波形最乱,单向可控硅不容易误触发.
回复
6楼
单向可控硅在负半周时可以截至,而双向可控硅正负半周都能导通,就是这个原因。
回复
7楼
同意楼上!
回复
8楼
同意6楼说法。
回复