厂房粘贴碳纤维布加固中碳纤维布均与配套结构胶配合使用,形成高性能复合材料。
厂房粘贴碳纤维布加固的粘贴工艺流程:
构件表面处理→粘贴面修补找平 (若平整,此步骤可省去)→涂底胶→卸荷(根据实际情况和设计要求,此步骤有时省去)→配置面胶和裁剪碳纤维布→粘贴碳纤维布→固化→检验→维护;
1、构件表面处理:构件面应洁净、干燥,转角处应进行倒角处理,磨出(阳角)或补出(阴角)半径不小于20mm的光滑圆弧。
2、粘贴面修补找平(若平整,此步骤可省去):构件面蜂窝、麻面、凹凸部位用构件修补结构胶填平,修补胶固化后(以手指触感干燥为宜,约5小时),可进行下一道工序。
3、配置底胶:
取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器,按纤维布粘贴底胶配合比混合,并用搅拌器搅拌5∽10分钟左右至a、b组份混合均匀为止。搅拌时好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,胶应现配现用。
用毛刷、滚筒或塑料刮板将底胶均匀涂抹于构件构件表面,注意不要漏刷,并避免气泡,等胶固化至手指触感干燥后,进行下一道工序的施工。
4、卸荷(根据实际情况和设计要求,此步骤有时省去)
以适度卸荷加固效果黄石,一般可仅卸去活荷载,如人员、办公机具等,并尽量减小施工临时荷载。
恒载卸荷可采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统施加反力大小易控制,减少应力滞后,更利于碳纤维布与原构件协同受力,厂房粘贴碳纤维布加固效果良好。
5、配置面胶和裁剪碳纤维布
纤维布粘贴面胶为a、b两组份,可机械搅拌。少量也可用φ6、φ8细钢筋棍人工搅拌。(注意:仅用腻刀拌和,不能保证搅拌均匀)。
按设计要求的尺寸用锋利剪刀裁剪碳纤维布,注意整齐划一,避免毛刺。宜在平整的木板、纸板、塑料布上裁剪,以保持纤维布的洁净。
6、厂房粘贴碳纤维布加固
将纤维布粘贴面胶均匀涂抹于构件粘贴部位和碳纤维布上,拐角部位适当多涂抹一些。(75%的面胶涂抹在碳纤维布的粘贴面,当粘贴后,剩余的25%面胶涂抹于碳纤维布外表面。)
将涂好胶的碳纤维布,拉紧对齐后粘贴,用塑料刮板或滚筒(用去掉外边绒毛的涂料滚筒即可),沿同一方向反复滚压,直至胶料渗出。然后在碳纤维布外表面也均匀涂抹面胶,并反复滚压,使结构胶双向充分浸润碳纤维布。
若多层粘贴,待手指触感干燥,可进行下一层粘贴(重复第5步、第6步)。
厂房粘贴碳纤维布加固的碳纤维布若需搭接,搭接长度不宜小于0.2米。
7、固化:若固化温度25℃左右,3天即可负载使用。若固化温度5℃左右,5天可负载使用。
8、检验:检验时可用小锤轻击或手压粘贴面判断粘贴效果,总有效粘结面积不应小于95%,如出现轻微空鼓(面积小于100cm2)可采取针管注胶的方法进行补救。若空鼓面积大于100cm2,宜将空鼓处的碳纤维布切除,补粘四周搭接长度大于0.2米的碳纤维布块。
对重要构件也可采用载荷检测,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高,需要准备千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表、裂缝显微镜。
9、维护:粘贴48小时后,可粉刷20mm厚m15水泥砂浆或喷砂保护。
注意外层胶初凝前宜撒少量干净粗砂或豆石,以利于粉刷界面的结合。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑加固
返回版块1.65 万条内容 · 356 人订阅
阅读下一篇
日常房屋建筑抗震加固的方法有哪些?工程人都想看看谈到地震,不管是生活中还是电影中对它的印象都是非常强烈的,因为它给人带来的伤害是难以抚平的。像之前的唐山地震和汶川地震,虽已过去多年,可是带来的创伤还是记忆犹新。 其实我国也是一个地震多发的国家,就在22日晚上,中国地震台网正式测定:12月22日21时46分在江苏常州市天宁区(北纬31.75度,东经120.00度)发生4.2级地震,震源深度10千米。 对于地震多发的区域,为了避免我们的人生财产安全遭受损失,有必要对我们所居住的房屋建筑进行抗震加固。近些年来随着我国综合实力的不断提升,对于建筑物的抗震加固力度也是日益提高。那么对于房屋建筑的抗震加固措施到底有哪些好的方法?一起来看下: