两台压缩机电流相差太多,怎么回事?
asmdl
asmdl Lv.12
2021年12月31日 15:16:05
来自于制冷技术
只看楼主

一台空气能热水机组,内有两台并联运行的压缩机(A机和B机),正常直热产水运行时压缩电流都是7A。 昨日出现机组运行一分多钟A压缩机电流达到18A,系统保护停机,B压缩机受影响也停机,但B压缩机电流一直正常。 下面是保护停机时一些数据:进水温度19°C,设定出水温度49°C,实际出水温度39°C,环境温度14°C,翅片换热器温度为-5°C,冷媒型号R22。 请问是什么原因会使A压缩机电流超出那么多?

2022年01月01日 06:09:12
2楼

有可能是该机组的压缩机绕组存在匝间短路了。

asmdl:感谢先生的热心回帖。先生说的“匝间短路”,我也有想过,但手头没有什么工具能检验,后来换了一台新的压缩机,换压缩机后,新压缩机电流为7A,轮到先电流正常的B压缩机电流到达18A,机组保护停机。没办法,直到把两台压缩机都换了以后,机组才运行正常,目前运行时,两台压缩机电流分别为7A和8A。真是奇怪。