对于一些小型建筑,只要求设置室外消火栓,市政给水又满足不了,设置了水池水泵,稳压泵是不是可以不设?
wx_1605195276743
2022年01月05日 18:18:51
只看楼主

对于一些小型建筑,只要求设置有限几个室外消火栓,市政给水又满足不了,只能自己设置消防水池和室外消火栓泵,那么根据消水规“6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。”规范要求是“宜”,如果从控制成本的方面考虑,是不是不设置稳压泵和气压罐也行呢?如果不设置稳压系统的话,那么室外消火栓用什么条件控制起泵呢?还请有过相关经验的大神指点一二

对于一些小型建筑,只要求设置有限几个室外消火栓,市政给水又满足不了,只能自己设置消防水池和室外消火栓泵,那么根据消水规“6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。”规范要求是“宜”,如果从控制成本的方面考虑,是不是不设置稳压泵和气压罐也行呢?如果不设置稳压系统的话,那么室外消火栓用什么条件控制起泵呢?还请有过相关经验的大神指点一二

免费打赏
mym01
2022年04月09日 00:32:33
2楼

如果有高位水箱可以用它的流量开关启泵。注意室外临时高压系统也必须自动启动。

回复
幸福人
2023年10月23日 11:22:45
3楼

GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.04条消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动水泵

回复
yj蓝天
2023年10月24日 09:02:28
4楼

需要设置,否则消防系统压力保证不了

回复

相关推荐

APP内打开