闭式供热系统楼内立管三管同程式为什么会出现垂直失调?求解
qq_1641350268079
2022年01月07日 08:47:20
来自于采暖供热
只看楼主

闭式环路供热系统有自然重力的影响吗?一直不理解这个?

闭式环路供热系统有自然重力的影响吗?一直不理解这个?

免费打赏
qq_1641350268079
2022年01月14日 11:52:29
2楼

求大佬解惑啊O O

回复
zbaisq
2022年01月16日 14:17:07
3楼

在闭式循环系统中存在自然重力的影响,闭式环路供热由于各层散热器与锅炉或空气源热泵等主机设备的相对位置不同,所以相对高度由上向下逐层递减,尽管水温变化是相同的,但也将会形成上层作用压力大、下层作用压力小的现象,容易出现上热下冷的现象,也就是垂直失调,楼层数越多,上下层的作用压力差值就越大,垂直失调就越严重。在一般情况下,重力循环系统的的作用半径一般不超过50米,宜采用上供下回的方式,采暖主机(锅炉或空气源热泵等主机)位置应该尽可能的降低,这样可以增大系统的作用压力。

qq_1641350268079 不理解重力作用压力的概念,作用压力是怎么回事有点蒙

小小新人一个:同疑问啊?垂直失调不少