重点知识!防火阀VS排烟防火阀你会划分吗?
阿狸粑粑与企鹅
2022年01月10日 14:48:14
来自于通风排烟
只看楼主

  防火阀类   一般设在通风空调管路穿越防火分区处。平时开启,火灾时关闭以 切断烟、火 沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类: 1、由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃,这类防火阀用的最多。安装时要特别注意,温度熔断器一定要



 

防火阀类


 


一般设在通风空调管路穿越防火分区处。平时开启,火灾时关闭以 切断烟、火 沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类:


1、由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃,这类防火阀用的最多。安装时要特别注意,温度熔断器一定要 应着气流方向 安装。当防火阀带有调节功能时,又称为防火调节阀。


2、由设在顶棚的 温感器联动 的防火阀。该类阀门国内使用较少。


3、由设在顶棚的 烟感器联动 的防火阀。该类阀门通常又称为防烟阀。


根据工程需要,有的防火阀上既设有温度熔断器又与烟感器联动,这类阀门称为防烟防火阀。在兼用系统中,有的在干管上设排风口。排烟时改风口就应关闭,这时可采用防火阀与百叶风口组合而成的防火风口。



 

排烟阀类


 


该类阀门设在专用排烟道或兼用风道上,按防烟分区设置。主要有以下3种:


1、排烟阀

对于防烟分区内的兼用支风道,排烟阀是常开的,而且由于着火区的不确定性,该排烟阀又应该是可开、可闭的,因此应采用电动式。

任一防烟分区失火,均可有消防中心控制该区排烟阀开启排烟,其他分区的排烟阀关闭。


若防烟分区内支风道不兼用,即在原风道上并联一专用排烟止管,这时排烟支管上的排烟阀是常闭的、并与烟感器联动的电磁式手动复位阀门。一般非兼用的排烟系统中的排烟阀亦是如此。


2、排烟口

由排烟阀 与百叶风口或板式风口组成,用在排烟系统火箭用系统的专用排烟支管上。


3、排烟防火阀

排烟阀体上加装280℃熔断的温度熔断器便构成排烟防火阀。当排烟温度达280℃时,温度熔断器动作,阀门关闭,停止排烟。 提示:此外在排烟干管与排烟竖井连接处或穿越风机机房的墙面处应设280℃熔断关闭的防火阀或防火调节阀,以阻挡火势蔓延。 


正压送风口 

前室正压送风口由常闭型电磁式多叶调节阀加上百叶风口组成,每层设置。火灾时,一般由消防中心控制着火层及相应上、下层的风口开启加压,手动复位。也可采用电动式,由消防中心控制复位。

楼梯间则多采用自垂式百叶作正压送风口,但消防控制中心无法监测风口的启闭状况。为此,也可按前室形式选用,并由消防中心来控制启闭。



 

排烟产品的分类


 


防火类 


1、防火阀:作用是防火,700℃温度熔断器自动关闭,可联动,用于通风空调系统风管内;

2、防烟防火阀:依靠烟感控制动作,电动关闭(防烟),也可700℃温度熔断器自动关闭(防火)用于通风空调系统风管内。


排烟类 


1、排烟口:电动、手动或远距离开启,与排烟风机联动,可设2800℃关闭装置,用于排烟区域的顶棚或墙壁上;

2、排烟阀:电动或手动开启,与排烟风机联动开启,用于排烟系统风管上;

3、排烟防火阀:电动或手动开启,2800℃熔断关闭,用于排烟风机吸入口处管道上;

4、排烟窗:依靠烟感控制动作,电动开启,也可远距离开启,用于自然排烟处的外墙上。


国家标准中的定义 

1、排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。


2、排烟阀安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。 排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。




 

排烟防火阀与防火阀用途区别


 


1、70℃防火阀用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭;


2、280℃防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭;


3、280℃防火阀应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280℃后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制。


如果说是280℃排烟防火阀应为常闭,安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟,当温度到达280℃时易熔合金熔化阀门关闭,是一种二次动作的阀门。


4、通风管是火灾时不使用的,到70℃时关闭防火阀起到阻止火灾蔓延的作用。排烟系统的防火阀是在火灾是排烟的,烟气温度较高,到280℃时,这个火灾通过机械排风已经达不到效果了,排烟阀关闭防止风机等设备损坏。


5、70℃防火阀常开,防火常开;遇火关闭。


6、排烟防火280℃常闭,遇火打开,开始排烟;当空气气流到280℃关闭。


7、风机说明

送风机=正压风机=补风机,叫法不同而已,多种用途,输送气体温度80℃以下。


8、排烟风机,用于消防排烟,要求280℃下运行30min,也可用于厨房排油烟。


9、排风机,多种用途,输送气体温度80℃以下。


10、70℃防火阀和280℃防火阀与上述风机的关系,消防排烟管道上使用280℃防火阀,其余按防火分区配70℃防火阀。