室外电气管线(强弱电)预埋可用PVC管吗
zhaomingfrancis
2008年03月19日 15:10:37
只看楼主

最近做个项目,业主是台湾人,要求我室外电气管线预埋PVC管,埋深1.2米以下,可以吗?我之前都用SC管,PVC抗机械损伤和耐腐浊能力差把。可以改PVC吗,谢谢前辈了

最近做个项目,业主是台湾人,要求我室外电气管线预埋PVC管,埋深1.2米以下,可以吗?我之前都用SC管,PVC抗机械损伤和耐腐浊能力差把。可以改PVC吗,谢谢前辈了
免费打赏
saceforce
2008年03月20日 08:46:07
2楼
好像现在用塑料的也比较多了,好像是PE的吧,我曾经设计过排管,甲方说现在已经买不到了,也不知道真的假的
回复
zhaomingfrancis
2008年03月20日 09:22:18
3楼
谢谢楼上,不知道有没有前辈做过PVC管的。由于项目比较大,我还比较担心呢
回复
anmy913
2008年03月20日 11:08:13
4楼
小项目,我用过,不过也就一两根,几百米,都几年了,也没什么问题
不过很大的项目,不知道保险不?
回复
shenwu414
2008年03月20日 12:57:45
5楼
应该可以用的,深埋地下一般十年是没有问题的,但是接头要做好
回复
tangonggong
2008年03月21日 08:31:05
6楼
室外电气管线预埋PVC管,埋深1.2米以下,完全可以.PVC抗机械损伤和耐腐浊能力比钢管更好.
回复
dzlwxh
2008年03月21日 10:05:43
7楼
可以用的,要使用加厚重型管材,回填时注意不要有尖硬物
回复
question
2008年03月21日 11:08:15
8楼
用塑料管可以的,规范有规定!
回复
zhshh33401
2008年03月21日 12:51:47
9楼
按规定在室外部管一般得用钢管,那也得根据具体情况而定。
回复
ljz-11
2008年03月21日 13:32:02
10楼
按我的经验来说,我赞成用PVC电工套管做预埋.说到机械强度,如果在埋深1.2米的情况下,PVC应该没有问题了,上面走30吨的汽车都没事.而且PVC比钢管的抗腐蚀更好一些,毕竟现在能按规范做好钢管防护的工人我还没见到过....
回复
zyc818219
2008年03月21日 17:43:33
11楼
长见识了,我一直以为PVC管不能在室外用,原来埋深1.2米以下是可以的。
回复

相关推荐

APP内打开