请问专家们一个问题:我们的地下汽车库,消防设计的喷头是间距2700一只,距墙1220,由于车库面积很大,能否设计为中距3000——3600,距墙1800?(规范)谢谢先!
请问专家们一个问题:我们的地下汽车库,消防设计的喷头是间距2700一只,距墙1220,由于车库面积很大,能否设计为中距3000——3600,距墙1800?(规范)谢谢先!
2楼
看你的危险等级,地下车库一般都是压力比较大,间距大一点问题也不大,不过车位的上面一定要有喷头。如果是4x4米的井字梁,可以就在中间布一个。
回复
3楼
同意楼上!
回复
4楼
不能,喷头距离边墙最大距离为1.7米!
回复
5楼
汗,离墙间距不是1.22米吗?
回复
6楼
1.22米是什么说法呢?
喷规中汽车库停车场定义为中危2级,喷水强度为8L/min.m2,对应此喷水强度查表7.1.2表,离墙的最大距离应该是1.7米
回复
7楼
是我看错了,不过,我觉得超过1.7米问题不是很大,特别是地下车库,本来压力大,而且喷头主要布置的位置还是车位上方。
回复
8楼
首先需要确定危险等级,然后确定保护面积,然后是喷头间距 ,但调整需要设计单位同意
回复