换热站循环水泵运行效率测算,怎么算准确
qq_1641350268079
2022年01月18日 16:26:01
来自于采暖供热
只看楼主

1、看变频器的输出功率,测量水泵实际运行的流量扬程,算出的水泵效率 2、测量变频器输入电流电压,功率因数取值0.86,得出的功率,测量水泵实际运行的流量扬程,算出的水泵效率  这两种方式哪种更符合实际?还有别的更加准确的测算方式?要方便测量的那种!

1、看变频器的输出功率,测量水泵实际运行的流量扬程,算出的水泵效率

2、测量变频器输入电流电压,功率因数取值0.86,得出的功率,测量水泵实际运行的流量扬程,算出的水泵效率

 这两种方式哪种更符合实际?还有别的更加准确的测算方式?要方便测量的那种!