管网漏损是石油、化工等企业普遍存在的问题。管网漏损,既浪费宝贵的水资源,又给企业带来一定的经济损失。因此,采取有效措施控制漏损已成当务之急。 要控制管网漏损就要弄清楚管网漏损的形式,分析漏损的规律,这样才能制定科学合理的解决方案。

管网漏损是石油、化工等企业普遍存在的问题。管网漏损,既浪费宝贵的水资源,又给企业带来一定的经济损失。因此,采取有效措施控制漏损已成当务之急。


要控制管网漏损就要弄清楚管网漏损的形式,分析漏损的规律,这样才能制定科学合理的解决方案。


管网漏损的形式


管网漏损主要有暗漏、明漏及其他形式。明漏容易发现,若对管线巡查与管道维护修理及时到位,一般不会造成很大的漏失量。管道漏水很多是暗漏形式,这是目前用水企业漏失水量大、难控制且不易发现的。其他漏失包括计量误差、不合法用水(盗用消防栓、非法接管用水)等因素引起的漏失。


管网漏损的原因


1. 管网老化:管网使用年限比较长,老化严重,较为容易导致管材接口漏水以及爆管现象。

2. 管材质量不佳:如管道材料和接口材料质量较差,当管网水压超过或邻近管道的工作压力时,易产生裂痕甚至爆管。其中,铸铁管的刚性接口在外部因素的作用下容易开裂,而钢管易受到腐蚀而穿孔漏水,塑料管道易老化等。

3. 施工质量不良:管道连接不可靠,比如连接处腐蚀、连接处密封性能不够,这些情况都是造成连接处漏水的主要原因。其次管道在施工时,特别是埋地铺设,地基不扎实,管道发生不均匀沉降时,管道易产生环向断裂或大头处挠断而造成大的漏损。

4. 支墩后背土质比较松动:其在大管径的弯头以及三通等处,推力较大,一旦当支墩后背土质松动,就会促使其弯头或三通处的接口拉开,导致漏水问题的出现。

5. 管道附属设施:阀门锈蚀、磨损以及污物嵌住,导致管道没有办法关紧,原因一是因为长期不维修,管理不当引起的漏水;二是因为施工人员没有依照图纸施工阀门井,导致井壁直接压在管道上,井壁沉降压坏管道而成的。

6. 温度变化应力:管道随着温度的改变会发生弹性变化,产生温变应力。当管网长时间运转,长时间处于疲劳状态时,会出现裂痕甚至损坏的问题。当气温低于0℃时,土壤中孔隙水冻结且体积发生改变,对管网产生了冻胀力,加上力与温度的正比关系,导致供水点之间存在温差。在此期间,如果对管网进行加压、补水,供水,管道将会受到应力损坏,从而引发管网的漏损问题。

7.外部环境:管网往往敷设在道路下面,在车辆荷载的作用下,管道长期受振动,会加剧接口处的渗漏,特别是刚性接口的管道。车辆荷载时对地下给水管道的作用,随管道埋深加大而减弱。当管道埋深较浅时,其破坏作用大。建筑物的引入管,当管上壁与建筑物间的沉降距离不够时,因建筑物的下沉而引起的管道的沉降或破坏。

图片


管网漏损的规律


从定性的角度讲,管网的漏失水量具有一定的规律性。

1.小口径管道较易发生水量漏失
分析其成因:首先是这种管径的管道在整个管网中所占的比例较大;其次,温度应力和水锤效应对小管径管道的影响要大一些;而且小管径管道埋深一般较浅,地面荷载突然变化(如过载重车辆)时容易引起道路的变形,从而引起管道接口的破坏漏损。另外,小口径金属管道的壁厚较薄,同样的使用条件,其腐蚀深度所占整个壁厚的比重就大,因此寿命周期相对较短。同样的水压和使用期限条件下,小口径管道比大管径管道的漏失严重。
2.漏损同管道材质有密切的关系
就漏点的绝对数量而言,漏失率从大到小依次为:钢管、铸铁管、预应力混凝土管、塑料管。
3.管道与管件漏失量的关系
就统计数据而言,管道漏失量远远大于管件漏失量。
4.管网运行压力与漏失量的关系
就统计数据而言,管网运行压力大的管网大于管网运行压力小的管网。

管网漏损的控制措施


1.选用合适的管材

选择管道材质应考虑技术及经济因素。在技术方面,应充分考虑管道的使用寿命、管道的工作压力、管材的公称压力等。管道的实际工作压力,除了正常工作压力外,在可能产生水锤的管段,应适当考虑水锤压力的影响。最大限度降低由于水压破坏产生的渗漏。尽量使用强度及变形性能良好的新型管材。

从目前来看,球墨铸铁管是广泛推广的优质管材,从其材质的特性上看,有强度高、延伸率大、抗腐蚀、抗老化等优点。为了节约金属消耗,国家建设部等有关部门早已提出推广使用新型管材,如PVC、PPR、PE等管材,该类型管材具有重量轻、运输、安装方便、造价低、耐压强度、流体阻力小、耐腐蚀性强,不影响水质,受到广大用户喜爱。

2.实行分区计量管理

通过对企业管网进行分区,对各区管网流量进行实时监测。从而对各分区进行压力管理、统计和流量分析,进而快速准确定量各区漏损水平以及漏水的大致范围,最终精确定位漏水部位,修复漏水点,达到减少漏失水量,控制漏损目的。

金马公司自主研发的 DMA分区计量管理系统,将管网分为若干个相对独立的区域,通过对各个区域流入水量与流出水量的监测,锁定流量差量区域,查找造成差量的原因,制定有效的解决方案,快速进行漏损控制,持续降低企业水损。
3. 提高施工质量

管道施工要严格按照工程施工规范进行,施工中一些关键环节更是要严格操作。尤其应注意管道基础是否坚实、接口材料是否到位、水压试验是否符合要求。

4.加强维修管理

加强对陈旧老化的管网进行维修、改造更新,减少漏水。要根据管网的使用寿命有计划地进行管网改造,使管网处于良好的运行状态。

5.排气阀的设计

认真对待管道中排气阀的设置。管道中因水锤造成的气囊带来的爆管事故时有发生,所以排气阀有必要进行精心设计和施工,特别是在主干管、地势落差大、靠近机房的输水管道上的排气阀更应认真对待。


管网漏损控制是一个持续的过程,有水在管道中流动,就可能有漏失情况。所以我们应该通过加强分区计量管理,加大陈旧、老化管网更新改造,大力推广采用优质的新型管材等措施,切实提高企业管网的管理水平,尽力把管网漏损减到最低。