土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 郑州谈选择电力电缆的芯数准则

郑州谈选择电力电缆的芯数准则

发布于:2022-02-15 09:48:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

  郑州谈选择电力电缆的芯数准则

  电力电缆种类众多,有一芯的,也有两芯或者三芯四芯的,如果不懂选择方法而随意搭配敷设,就会造成不必要的麻烦。一般选择电力电缆都以以下准则为依据:

  1.如果是1kV及其以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:

  (1)保护线与受电设备的外露与可导电部位连接接地的情况,若是保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。

  (2)受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。如果是保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆。

  2.如果是1kV及其以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:

  (1)保护线与受电设备的外露会导致导电部位连接接地的情况,若是保护线与中性线合用同一导体时,应采用两芯电缆。

  (2)如果保护线与中性线各自独立时,宜采用三芯电缆。

  3.受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用两芯电缆。

  4.工作电流较大的回路或水下敷设时,当技术经济比较合理时,可采用单芯电缆。

  5.直流供电回路,宜采用两芯电缆;当需要时可采用单芯电缆。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程原创版块

返回版块

2.2 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

郑州电缆厂简述电力电缆检修

  郑州电缆厂简述电力电缆检修   电缆的故障主要是电缆短路、接地和断线。常见造成电缆故障的原因有机械损伤、绝缘受潮、过热等,另外也有属于绝缘老化陈旧变质或是制造上的缺陷造成的。   电力电缆运行中经常会遇到机械损伤,过电造成击穿、中间接头损害,进潮气、电缆过热以及漏油的情况,像这样的情况,电力电缆在检修的时候该怎么做呢?一般检修有以下几个注意事项。   1、为了防止电力电缆受机械损伤,检修时可以对受力部位做穿管保护并加以固定,中间接头的部位加以防护,并且接头两边加固定防护。在施工中应该做到,线鼻不能被外力扭动变形,若是需要做扭动处理的,应该使表面平整清洁然后再做处理。施工当中要做好防护意识,增加醒目指示牌,起到很好的防护作用。