为什么PKPM计算出来的都是双筋梁
aiwanren
aiwanren Lv.2
2008年03月19日 23:04:20
来自于PKPM
只看楼主

PKPM计算出来的都是双筋梁?好多梁按课本上讲的应该是单筋梁,可是问什么PKPM计算出来的都是双筋梁???

PKPM计算出来的都是双筋梁?好多梁按课本上讲的应该是单筋梁,可是问什么PKPM计算出来的都是双筋梁???
免费打赏
liubo820324
2008年03月22日 00:07:47
12楼
框架梁支座截面按照双筋截面计算,如果计算不需要受压钢筋,仍然需要按照抗震规范配受压钢筋。框中截面先按单筋T型基面计算。
回复
aiwanren
2008年03月23日 10:18:48
13楼
谢谢各位,但是如果说上部筋是架立筋的话,为什么有时候会出现直径20的钢筋呢?有些梁我确实手算过了是单筋梁。
回复
张小张小强强
2009年10月02日 17:15:42
14楼
实际中混凝土比较少简支梁,既然是支座处不是铰接,必然有弯矩,上部配负筋当然是必须的。
正弯矩不用说了,一般都存在的,配出来就是双筋了、
PKPM先当单筋算,不够再算双筋。
简支梁上部一般就配点构造钢筋。
回复
张小张小强强
2009年10月02日 17:20:17
15楼

这要看支座处配筋情况定,
比如支座配筋面积30,要配8c22,你不会配成2c14+6c25吧?
回复
evay
2009年10月09日 16:29:48
16楼
看看手册吧,SATWE上面写得很清楚的呢!若计算出来ξ>ξb时候才会用双筋方式计算的!

[ 本帖最后由 evay 于 2009-10-9 16:32 编辑 ]
回复
evay
2009年10月09日 16:34:34
17楼


PKPM05版本的没有架立筋这个概念,要自己手动改的。
08版本的可以生成架立筋!
回复
寻风
2009年10月14日 14:23:24
18楼
来学习,凑字数了:L
回复
shaxishui
2009年10月27日 10:29:02
19楼
首先按单筋梁计算,计算出来ξ>ξb时候才会用双筋方式计算,至于上面说的情况,应该是支座配筋比较大,所以不采用较大的通长筋,支座钢筋根数过多不能满足吧
回复
z37799570
2009年10月29日 14:47:14
20楼

通长筋跟架立筋是不一样的:前者是受力筋,后者基本上在复合箍的时候才会出现。
回复
zhangcx001
2009年10月29日 18:37:33
21楼
好好的看看书吧!!!
回复

相关推荐