全地下污水厂建设过程中,涉及到深基坑支护、降水、后浇带、满水实验。 1、在主箱体封顶之前,若考虑提前封闭降水井,如何判断何时封闭,封闭降水井数量?相关依据或案例。 2、在箱体主体施工完成前,可否考虑提前进行部分后浇带浇筑,进行满水实验? 3、水池满水实验前、后封闭降水井的可行性及存在风险? 以上问题请大佬指点迷经,感谢。
全地下污水厂建设过程中,涉及到深基坑支护、降水、后浇带、满水实验。
1、在主箱体封顶之前,若考虑提前封闭降水井,如何判断何时封闭,封闭降水井数量?相关依据或案例。
2、在箱体主体施工完成前,可否考虑提前进行部分后浇带浇筑,进行满水实验?
3、水池满水实验前、后封闭降水井的可行性及存在风险?
以上问题请大佬指点迷经,感谢。