大虾,怎样解决低压母线桥动稳定校验中的问题?
wwwjd335
wwwjd335 Lv.2
2005年02月12日 19:59:54
只看楼主

我在设计中碰到这样一个问题:一台2000kVA/10/0.4kV变压器采用铜排出线,低压侧最大短路电流达到40kA,低压绝缘子采用WX-01型电车线路绝缘子,机械破坏强度为1960N,相间距离为0.35米。对铜排和绝缘子进行动稳定校验,绝缘子间跨距为0.2米时才能满足绝缘子动稳定要求。 请问哪位高手使用过机械强度更高的绝缘子,以增大绝缘子间跨距?或者有其他办法可解决绝缘子间跨太小的问题。

2005年02月13日 21:44:41
2楼
2000KVA的低压母线桥是经常会有的.
你可用高强度纤维绝缘子.
另外,铜排可采用水平布置可大大提高动稳定性,减小冲击电动力.
也可用环氧板做母线夹.(40MM)