火灾自动报警系统与电气火灾监控系统的设置详解
小蝌蚪找妈妈啊
2022年02月22日 17:11:39
只看楼主

随着我国经济建设的快速发展,城市化建设规模的不断扩大,人们对消防工作的要求也越来越高。所以,搞好高层建筑消防电气设计是高层建筑工程综合设计的重要组成部分。然而,火灾自动报警系统设施又是消防工作的重中之重,那么问题来了,火灾自动报警系统与电气火灾监控系统具体应该如何设置?

随着我国经济建设的快速发展,城市化建设规模的不断扩大,人们对消防工作的要求也越来越高。所以,搞好高层建筑消防电气设计是高层建筑工程综合设计的重要组成部分。然而,火灾自动报警系统设施又是消防工作的重中之重,那么问题来了,火灾自动报警系统与电气火灾监控系统具体应该如何设置?

16D303-2 常用风机控制电路图。

消防设备需要CCCF认证。

上面2、3条自相矛盾。实际工程安装控制是火灾后,立即切除非消防电源。

工程上消防联动控制,实际上是联动信号一经发出,电梯就开始动作,停在首层,不达到这个要求,消防检查、验收都过不了。

集中控制系统、集中电源非集中控制系统、自带电源非集中控制系统。
第4点,启动建筑内所有应急灯具,这一点与现在的消防工程实际情况不符,验收时,只需启动火灾区域内的应急照明就可以了。非火灾区域没有启动应急照明的必要性。

最近的一个项目采用的是第2点提到的集中电源集中控制型系统,跟上面提到的3种方式都有点不一样,个人也不是很喜欢,可能跟设计院的设计师个人的设计思路有很大的关系。
在集中电源箱里进行集中控制,跟规范要求也不太相符合。至少不是末端切换,而是末端回路切换。

上图计量单位应为cm(厘米)。

烟感、温感一般安装在格栅吊顶的下方,上面规范有点不符合实际情况。

树干式配电,要前后做;放射式 做一端。

供电、联动控制用耐火线,报警总线、消防广播和电话用阻燃或阻燃耐火线。 供电和联动控制线路应采用耐火线。报警总线、消防广播和电话采用阻燃或阻燃耐火线。

所有与电源相关的电线用硬线(BYJ),所有与信号相关的线用软线(RVS),所有控制线用控制电缆(KYJY)

某项目采用的线型规格:

报警控制器和联动控制器的点位:

一台报警控制器不超过3200点,一台联动控制器不超过1600点。每个报警总线回路不超过200点,10%的余量;每个联动总线回路100点,10%的余量。
一个设备占有两个或两个以上的地址时,按设备地址数量计数;不允许出现一个地址带多个设备的情况,每个输入/输出模块和多个输入/输出模块地址数按设备生产厂家标称地址计数。

免费打赏

相关推荐

APP内打开