两台15KW工业厂房电梯配多大线?
chenchenzuo@co163
2008年03月20日 11:02:30
只看楼主

15*2/0.38/1/0.55 /1.732这样算对吗?配BV-4X70+1X35够不够断路器用180A 行不

15*2/0.38/1/0.55 /1.732
这样算对吗?
配BV-4X70+1X35够不够
断路器用180A 行不
免费打赏
laixingzhoude
2008年03月23日 19:02:33
12楼
15*2/0.38/1/0.55 /1.732 , 这样算我感觉不大对劲,一般给感性负载配电缆时们往往会稍微配大一点点,所以为了快捷的配线,我会利用感性负载工作电流是负载额定功率的两倍这样计算。
有功功率=额定电压*额定电流*1.732*功率因数(0.8)
回复
飞影道人
2008年03月23日 20:06:34
13楼
不同电梯厂家的梯子相差很大,请查一下第三版《手册》说的很详细
0.55肯定是功率因数。一般电梯的功率因数都很低。
回复
h609520
2008年03月23日 22:01:37
14楼
回复
sushibo4321
2008年03月24日 09:14:21
15楼
功率0.55好象不符合配电要求把
回复
zhshh33401
2008年03月24日 14:48:56
16楼
回复
zhshh33401
2008年03月24日 14:49:16
17楼
回复
zhshh33401
2008年03月24日 14:51:59
18楼
回复
yuyg03
2008年03月24日 17:33:21
19楼
学习了,长知识,想不到要考虑这么多因素,特别是使用系数和功率因数
回复
sbudng_06
2008年03月24日 18:28:27
20楼
15kW两台电梯的电动机的额定电流不超过60A,一般都是变频控制,断路器选80A,不考虑压降,线可选16平.
回复
chenchenzuo@co163
2008年03月24日 20:48:29
21楼

我需要系数是按1考虑的,才两台