15*2/0.38/1/0.55 /1.732这样算对吗?配BV-4X70+1X35够不够断路器用180A 行不
15*2/0.38/1/0.55 /1.732
这样算对吗?
配BV-4X70+1X35够不够
断路器用180A 行不
22楼
0.55是功率因数
回复
23楼
15X2(两台)=30KW /1.732/0.38/0.55(功率因数,按建筑电气常用数据 23页取) 得82A 是这样吗,还需要考虑什么吗?
是否需要考虑起动电流?
配电室隔电梯机房大概60米
回复
24楼
呵呵,的确是功率因数,常用数据 23页上查的
回复
25楼
呵呵,的确是功率因数,常用数据 23页上查的
回复
26楼
根据距离和负荷电缆选25平方的即可,如果分开供电选16平
回复
27楼
16够用了,如果想稳当点就用3乘25加1乘16的电缆
回复
28楼
我们厂里15KW的电机才用6平方的线,都用了几十年了
回复
29楼
0.55是使用系数,15kW两台电梯的电动机的额定电流是56A多一点如在同一机房的话,长度不超过30米,电缆使用4*35mm2足够,太长的话就要考虑线路压降,加大线径了。变配电室的配电柜断路器采用100A,电梯机房采用80A的断路器即可。
回复
30楼
建议看一看电工手册。再问一问老师傅
回复
31楼
主要看距离有多远,不大于30米35平的五芯电缆就够了,但长了要加大线径,要考虑电压损失
回复