土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理调试污泥投加量计算与营养源的配比计算方法

污水处理调试污泥投加量计算与营养源的配比计算方法

发布于:2022-03-07 20:09:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]


    污水处理驯化中生化池投加活性污泥法和填料所需要的营养源投加比例是一样的。

 活性污泥可以分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,作用处理工业废水和生活污水。活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理有机污水的一类好氧处理法。

甘度污水处理菌种在生化池培养微生物细菌时,需要补充合理的比例营养源,维持微生物繁殖生长,形成生物膜或生物絮体降解有机污染物。

填料是利用悬挂生长的微生物膜处理有机污染物。

一、接种污泥投加量

污泥的投加量一般选择相同、相近工艺的污泥、投加量有效池溶的5~10%的浓缩型污泥,干泥每吨2~3kg

按整个生化池有效容积5~10%,一般按5%投加(即投加污泥后,污泥静止后占污水5%,以此靠自然沉淀污泥,含水率99%)。

例如:

1000m?生化有效池溶。

浓缩污泥投加量计算:

1000*5%(根据实际情况决定投加比例)=50m?(浓缩污泥)

如若加的是干污泥

1000*2(根据实际情况决定投加量)=2000kg(干污泥)

二、碳源投加量计算

活性污泥法培养一般按C:NP/100:5:1计算。

1.碳源投加计算方式:

C=V*G/X

C—碳源投加量

V—池内水量或者有效池溶

G—需要补充COD差值

X—碳源换算成的cod

物料:工业葡萄糖、面粉、甲醇、蔗糖、醋酸钠等等。

工业葡萄糖:X=1.066g1g葡萄糖可换算成1.066gCOD

甲醇:X=1.1877g 1ml甲醇换算成1.1877gCOD1g甲醇换算成1.5gCOD

蔗糖:X=1.123g1g蔗糖换算成1.123gCOD

醋酸钠:X=0.78g  1g醋酸钠换算成0.78gCOD

2.  氮源投加计算方式:

N=V*G/Y

N—氮源投加量

V—池内水量或者有效池溶

G—需要补充N差值

YN换算成的N

物料:尿素、硝酸钠、硝酸钾等

尿素含N46.7%,添加1gN需要投加尿素Y=1/0.467=2.1g

硝酸钠含N16.5% 1gN需要投加硝酸钠Y=1/0.165=6.06g

3.  磷酸盐投加计算方式:

P=V*G/Z

P—磷源投加量

V—池内水量或者有效池溶

G—需要补充P差值

Zp换算成的P

物料:磷酸二氢钾、磷肥

磷酸二氢钾含p13.6%,添加1gP源,需要投加磷酸二氢钾Z=1/0.163=7.35g

甘度污水处理菌种专注降解氨氮、总氮、COD指标,以上内容所介绍的投加量仅限活性污泥法。

仅供参考,内容来源网路,如有侵权,请联系删除。

 


  • 甘度环境
    甘度环境 沙发

    甘度污水处理菌种在生化池培养微生物细菌时,需要补充合理的比例营养源,维持微生物繁殖生长,形成生物膜或生物絮体降解有机污染物。

    2022-03-09 13:58:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.33 万条内容 · 1444 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水处理中二沉池的运行和管理

二沉池在污水处理中的作用是,泥水分离使经过生物处理的混合液澄清,同时对混合液中的污泥进行浓缩。甘度生物污水处理菌种由50余种细菌组成的复系菌种,适用面广,适应性强,去除率高。二沉池是污水生物处理的最后一个环节,起着保证出水水质悬浮物含量合格的决定性作用。二次沉淀池在运行和管理的过程中,有哪些要求及注意事项,甘度来了解一下。  设置二次沉淀池的基本要求有哪些?(1)水力负荷一般为0.5~1.8m3/(m2 · h),处理工业废水时,活性污泥中有机物比例较大,曝气池混合液的SVI偏高,与其配套的二沉池宜采用较低的表面水力负荷。

回帖成功

经验值 +10