预作用自动喷水灭火系统平时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用报警阀和启动消防水泵,向配水管道供水。 为了确保系统启动后能及时喷水灭火,因此规范对预作用系统的充水时间作出要求: 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关 (双连锁) 开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间不宜大于 1min ;仅由火灾自动报警系统联动开启
预作用自动喷水灭火系统平时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用报警阀和启动消防水泵,向配水管道供水。
为了确保系统启动后能及时喷水灭火,因此规范对预作用系统的充水时间作出要求:
由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关 (双连锁) 开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间不宜大于 1min ;仅由火灾自动报警系统联动开启 (单连锁) 预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于 2min 。
计算配水管道充水时间是否要求,需计算准工作状态下,不充水系统最大允许的管道容积,计算方法如式(1)所示:
式中 V——预作用系统报警阀后管道允许容积,L;
Q——充水流量,L/s(系统设计流量);
t——允许充水时间,单连锁系统为2min,双联锁系统为1min。
通过该公式可以计算系统充水时间是否满足要求,也可以反向计算报警阀后管道的长度从而选择单连锁或双连锁的控制方式。