1.九层办公建筑,使用室外箱式变压器供电,业主要求每层单独计量,加上消防用电,出线回路较多想在底层设几个GGD柜,用4根YJV-120电缆引自箱变低压侧,再通过底层GGD柜配至各楼层,不知可行不,2.另外底层设有发电机,请教发电机跟市电转换设在室外箱变的低压侧,还是底层GGD柜内,转换要用自动切换开关,还是手动就可以呢,谢谢!!
1.九层办公建筑,使用室外箱式变压器供电,业主要求每层单独计量,加上消防用电,出线回路较多
想在底层设几个GGD柜,用4根YJV-120电缆引自箱变低压侧,再通过底层GGD柜配至各楼层,不知可行不,
2.另外底层设有发电机,请教发电机跟市电转换设在室外箱变的低压侧,还是底层GGD柜内,转换要用自动切换开关,还是手动就可以呢,
谢谢!!
2楼
不够!!!光单根120的载流量相加是不对的,还要考虑多根并排敷设等因数。要185的
回复
3楼
用交联电缆YJV22的120平方4根稍小了点,安全载流量已接近,但当其中一根电缆故障(短路)时,1000A开关跳不了!
没有计算过,粗估算,在30米内可以用,50米以上还是加到185吧。
回复
4楼
谢谢,那第二个问题怎么办啊
回复
5楼
自己顶
回复
6楼
爱
回复
7楼
第二个问题,
设在底层GGD柜内即可;用自动转换快关(ATS)
回复
8楼
请问能不能把上级开关,短路瞬动倍数整定小点,可一吗
回复
9楼
不行的,必须保证下级开关比上级的先跳
回复
10楼
那能不能上下级都整定小一点,短路时4~5倍左右就让它瞬动
回复