1000A开关能用4根YJV-120电缆并联供电吗
流浪汉
流浪汉 Lv.5
2008年03月20日 14:52:40
只看楼主

1.九层办公建筑,使用室外箱式变压器供电,业主要求每层单独计量,加上消防用电,出线回路较多想在底层设几个GGD柜,用4根YJV-120电缆引自箱变低压侧,再通过底层GGD柜配至各楼层,不知可行不,2.另外底层设有发电机,请教发电机跟市电转换设在室外箱变的低压侧,还是底层GGD柜内,转换要用自动切换开关,还是手动就可以呢,谢谢!!

1.九层办公建筑,使用室外箱式变压器供电,业主要求每层单独计量,加上消防用电,出线回路较多
想在底层设几个GGD柜,用4根YJV-120电缆引自箱变低压侧,再通过底层GGD柜配至各楼层,不知可行不,
2.另外底层设有发电机,请教发电机跟市电转换设在室外箱变的低压侧,还是底层GGD柜内,转换要用自动切换开关,还是手动就可以呢,
谢谢!!
免费打赏
qian68747
2008年04月29日 12:21:45
12楼
四根不够!!!
你载流量都达不到要求,调小整定有何用?要调就把上级的开关换小,满足能保护四根120电缆的安全载流量.
再换小你的1000开关到安全要求.
回复