总则与一般构造
重点掌握:
1.区分基本锚固长度lab、labe和la、lae,理解修正系数的应用。
2.在梁和柱混凝土等级不同时以节点区柱子的锚固为准。
3.取消修正系数运算过程减少错误理解。
重点掌握:
1.墙竖向插筋在基础中的构造 (增加隔二布一做法)
2. 改插筋弯折最小值150
3. 注写6当采取有效定位措施时,1-1钢筋插入基础满足锚固即可。
4墙插筋,基础内定位筋,锚固区横向筋。 (易遗漏)
重点掌握:
改1.柱 竖向插筋在基础中的构造
2.增加注写4 (基础1200的轴心受压及小偏心柱构件.1400以上的所有柱构件可仅将四角插到基础底部。 )
3.柱插筋,基础内定位筋增点。
重点掌握:
①了解框架柱.墙柱.梁柱加密箍筋构造。
2. 改墙上起柱在锚固区箍筋设置。(上部非加密区)
3. 改梁上柱锚固长度及锚固区箍筋设置。500/2
4.改注解4 ,当柱在某层无梁且无板时HN按跃层总高计算。
重点掌握:
①了解各节点构造.
②了解1.2%配筋率的概念。
③区别边柱中柱弯折长度。 (边柱15D中柱12D)
4.节点钢筋弯折要求。 R=6/8D
5.改柱角附加筋构造要求。
6.优化节点5梁上部筋锚固长度
重点掌握:
①了解框架边柱,角柱.顶等截面伸出时的锚固要求及箍筋设构造要求。
重点掌握:
① 了解端柱转角墙,端柱翼墙,翼墙的构造。 (内侧可直锚)
② 增加端柱端部墙(二),翼墙(三)做法,改变截面墙为翼墙(二)构造。
重点掌握:
①掌握剪力墙竖向钢筋顶部构造 (增加搭接传力做法)
②掌握剪力墙变截面竖向钢筋构造。
3. 增加梁高度不满足墙竖向筋直锚时构造
4. 增加墙上起边缘构件纵筋构造。
5. 增加一级抗震施工缝抗剪筋构造详图。
重点掌握:
①了解构造边缘暗柱,端柱,扶壁柱边缘翼墙,转角墙构造。
②增加(二)(三)构造详图。 (箍筋和水平筋间距相同时,需要设计指定后使用)
重点掌握:
①掌握新增LLK构造。 (跨度与截面高的比不小于5)
2.特点,框架梁和连梁的混合体。 (锚固要求,侧面筋,顶层支座范围内箍筋构造同LL粱,其余同KL)
重点掌握:
①掌握框架梁纵向钢筋构造
②底筋能通尽量拉通
③改注解4取消了接头连接建议要求
4. 增加了注解7柱变截面时梁上下部配筋构造要求。
5.增点,架立筋搭接按200设置.(底筋设置)
重点掌握:
①掌握屋面框架梁纵向钢筋构造
②增加角部附加钢筋构造详图。 (和柱不重复布置)
③改注解4取消了接头连接建议要求
重点掌握:
①了解非框架梁配筋构造。
②增加下部筋不满足12D时构造详图。
③增加充分利用抗拉强度时Lg代号。
4.取消注解2(非常规连接)
5.取消图1,增加受扭构造详图。
重点掌握:
①新增框架扁梁中柱构造(区分支座内外梁主筋连接要求)
②附加钢筋,箍筋构造。
3.中间支座附加筋标注(A10 . F X&y 2*7 c14(4))
重点掌握:
①KZL的受力特点
②锚固要求,连接要求
③箍筋加密区要求
④转换柱的锚固要求 (改框支柱为转换柱)
5.增加注解5(钢筋中心距及净距要求)
重点掌握:
①了解板在端支座的锚固构造,满足Lae可直锚(a.b.c节点由设计指定,转换层底部筋见图1)
②了解板翻边做法
③ 新增 (C)节点搭接连接(外墙15D)
重点掌握:
1.平板式筏形基础变截面构造。
2.中层钢筋构造。