预作用系统种快速排气阀上口的电动阀可以设置多点位一套控制箱控制吗?
冥界使者
2022年03月21日 13:17:33
只看楼主

理论上来说,一套系统中的多个电动阀,在需要排气时是需要同时打开的,单点位设置控制造价太高,并且需要直拉线到多线控制盘,如果将一套系统中所有电动阀设置在一个控制箱或分两个控制箱并直拉线到控制室,这样可行吗?如果担心会出现控制系统失效,设置一主一备这样行不行?规范、图集有明确的要求吗?跪谢各位大佬的帮助

理论上来说,一套系统中的多个电动阀,在需要排气时是需要同时打开的,单点位设置控制造价太高,并且需要直拉线到多线控制盘,如果将一套系统中所有电动阀设置在一个控制箱或分两个控制箱并直拉线到控制室,这样可行吗?如果担心会出现控制系统失效,设置一主一备这样行不行?规范、图集有明确的要求吗?跪谢各位大佬的帮助

免费打赏
zhaquanfan154601
2023年01月31日 15:28:40
42楼

顶一下

回复
wx_1675150809054
2023年02月08日 11:28:00
43楼

同问。

回复
刘巍
2023年02月09日 15:26:22
44楼

个人觉得有风险,特别是控制点位多了以后

回复
情愫1
2023年02月10日 15:25:51
45楼

我觉得可以

回复
z骁龙
2023年02月15日 15:52:44
46楼

同时动作应该是可以的,也得看你多个是多少

回复
yj蓝天
2023年07月14日 08:09:36
48楼

需要具体分析,不能一概而论

回复
上蝶阀门
2023年10月06日 16:20:37
49楼

完全可以:阀门(弱电控制)--控制箱-(网络系统)-中控

回复

相关推荐

APP内打开