有一项目,其“室内消火栓系统水量:20l/s 10分钟消防水量 12 m3,自动喷水系统用水量:30l/s 10分钟消防水量 18 m3,消火栓及自动喷水总水量:24 m3”合用水箱不应该是30m3吗?怎么会是24?有这方面的规定吗?求教各位大侠

有一项目,其“室内消火栓系统水量:20l/s 10分钟消防水量 12 m3,自动喷水系统用水量:30l/s 10分钟消防水量 18 m3,消火栓及自动喷水总水量:24 m3”合用水箱不应该是30m3吗?怎么会是24?有这方面的规定吗?求教各位大侠
免费打赏
wy2007
2008年03月27日 15:04:55
12楼
18方就可以了,9楼说的对,一直这么做,没问题
回复
abin0625
2008年03月27日 15:53:06
13楼
《建筑设计防火规范2006》

8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:

1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s

按上述所说的意思是消火栓减少一半,所以楼主的情况,10min总水量为6+18=24
回复
dgy11992
2008年03月27日 15:55:46
14楼
合用还是18 啊,喷淋只剩下6方了,会不会太小了
回复
dgy11992
2008年03月27日 16:28:22
15楼
谢谢abin0625,终于明白了
回复
honner
2008年03月27日 17:40:32
16楼

喷淋就不属于消防了?
回复
ccm9810204
2008年03月27日 20:40:40
17楼
我 同 意 五 楼 兄 弟 的 意 见
不 要 用 到 24吨

坚决反对13楼的意见

回复
accard
2008年03月27日 22:09:41
18楼
看高层消防规范,有明确规定
消防水箱取12立方米应该没问题,关键是喷淋水箱的体积该怎么确定,《喷规》“10.3.1采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。”该如何理解这句话,喷淋水箱的体积到底该怎么算?也按10min水量算?
回复
dw3586
2008年03月27日 22:14:19
19楼
高层建筑消防分两类,一类高位水箱消防水量不大于18立方米,二类高位水箱消防水量不大于12立方米
回复
dgy11992
2008年03月28日 08:51:25
20楼
19楼的,应该是不小于吧,
而且这是一多层,按照建规8.4.4条
2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
但其条文说明“2 室内消防水箱、气压水罐、水塔以及各分区的消防水箱(或气压水罐),是储存扑救初期火灾用水量的储水设备,一般考虑10min扑救初期火灾的用水量。但对于用水量较大的建筑物,该水量常较大,而初期灭火时的实际出水水枪数有限。因此,规定消防用水量不超过25L/s时,可采用12 m3;超过25L/s时,可采用18m3。”
应该主要考虑的是消火栓的水量,没有考虑有喷淋的,
消防喷淋合用水箱用18立方米是不是有点小
回复
gpechj02
2008年03月28日 12:25:45
21楼
15、某工程,建筑面积为5000m2,共四层,体积为20000m3,耐火等级二级,设计确定其室内消防用水量为15升/秒,室外消防用水量为25升/秒,自动喷水灭火系统用水量为27.73升/秒,请问:屋顶消防水箱的容积怎么决定?
答:屋顶消防水箱按10分钟的消防水量(室内消火栓与自喷系统用水量之和)进行计算。
建筑物为高层建筑时,计算值大于18m3,可采用18 m3,建筑物为非高层建筑物时,执行新《建规》GB 50016-2006第8.4.4条。