8.4 机械排烟8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
8.4 机械排烟
8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
2楼
请问怎么理解这两句话
8.4.1.2条是指:面积超过100m2,且经常有人停留的地上无窗房间,面积超过100m2,且可燃物较多的地上无窗房间,面积超过100m2,且设固定窗的房间。
8.4.1.4条是指:除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2的地下室。除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,一个房间面积超过50m2,且经常有人停留的地下室。除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,一个房间面积超过50m2,且可燃物较多的地下室。
不知这样理解是否正确
请高手指点
谢谢
回复
3楼
这一条的规范原文就是意思,你的理解表达不清晰,甚至我都不知道你是什么意思。
地上无窗房间或设固定窗的房间为什么这样说呢?因为这些房间不具备自然排烟条件。
所以这一条的意思就是面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上不能自然排烟的房间,那就机械排烟吧
回复
4楼
至于什么是经常有人停留或可燃物较多,我在你另一个帖子里已说明我的理解,此处不再重复
回复
5楼
这一条,同上一条,不能自然排烟,就要机械排烟,能自然排烟,就自然排烟
回复
6楼
面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上不能自然排烟的房间,就机械排烟
回复