什么是经常有人停留或可燃物较多的地下室。
jesslee881
jesslee881 Lv.2
2008年03月21日 10:01:44
来自于通风排烟
只看楼主

高层建筑设计防火规范中8.4 机械排烟 8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。 请问住宅地下室作为储藏室的算不算经常有人停留的地下室?

高层建筑设计防火规范中
8.4 机械排烟
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
请问住宅地下室作为储藏室的算不算经常有人停留的地下室?
免费打赏
zhouyongjin0727
2008年03月21日 14:11:19
2楼
上述规范中"经常有人或可燃物较多的地下室",我认为是:指营业性场所,如商场,酒吧,网吧,汽车库等,如果是非营业性的自行车库或家庭储存间我认为可以不做排烟.
回复
jesslee881
2008年03月21日 23:12:03
3楼
一般单元式住宅地下室的总面积都大于200平方米了,不知是否应该做防排烟,
不知高手是怎样理解的??
回复
toplhc
2008年03月22日 14:39:08
4楼


要不要做排烟,要看是什么性质的地下室,简单的说就是是不是可燃物较多或者经常有人停留

复杂的说什么叫可燃物较多,高规5.2.8的指标就是标准;什么叫经常有人停留,这个要问编规范的,因为规范没有说,看大家怎么理解,2楼的意见有一定的参考意义,但是不是定论
回复
tcw2010
2010年10月21日 12:15:31
5楼
我认为经常有人停留有两层意思:1、一直或很长时间有人停留;2、每天都有人停留,只是时间不长,也就是有不同的人在。
回复
snail_yin
2010年10月21日 13:33:23
6楼
高规的条文解释:
3.房间的排烟:以尽量减少排烟系统设置范围为出发点,房间的排烟只规定“面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间”这句话只是定性的,人定量上如何确定,这个问题在过去的设计中给设计人员带来疑惑,考虑到建筑使用功能的复杂性等因素的限制,仍不宜按定量规定,只能列举一些例子供设计人员参考。例:多功能厅、餐厅、会议室、公共场所及书库、资料室、贵重物品陈列室、商品库、计算机房、电讯机房等。
楼主可以参考一下,想要一个明确的定义很难,但总的原则是消防规范应考虑从严执行。
回复
王木匠
2010年10月21日 14:04:51
7楼
这个可以咨询当地消防部门。
回复
michelle5156
2010年10月25日 14:15:33
8楼
我才遇到这种情况,一个地下储藏室大于50平了,我们还是给他们做了排风兼排烟,以后不装是他们自己的事情。