梁板柱钢筋工程量手算详解,132页PPT可下载!
麦田缺守望者
2022年03月24日 13:48:35
只看楼主

来源:筑龙论坛 版权归原作者所有            

来源:筑龙论坛

版权归原作者所有



     

     

钢筋工程



钢筋工程量应区分不同钢筋类别、钢种和直径分别以吨(t)计算其重量。


计算公式: 钢筋工程量=钢筋设计展开长度(m)×相应钢筋每米重量(kg/m)


保护层厚度和锚固长度应符合规范


   

   

   

钢筋平法配筋计算


         













基础(或者基础梁)是柱子的支座


柱子是梁的支座


特点:支座内箍筋连续通过,基础板同理


   

   

   
     

   

   

   

平法梁配筋计算


         

一、梁平法施工图的表示方法


(1)平面注写方式


平面注写方式包括集中标柱与原位标注两部分。

集中标注——表达梁的通用数值。

原位标注——表达梁的特殊数值。


当集中标注的某项数值不适用于梁的某部位时,则 将该项数值进行原位标柱,施工时原位标柱取值优先。

1)集中标注

集中标注的形式:

①梁截面标准规则。当梁为等截面时,用b×h表示。当为加腋梁时用b×h  Yc1×c2表示,其中c1为腋长,c2为腋高(图)。当有悬挑梁且根部和端部不同时,用斜线分割根部与端部的高度值,即b×h1/h2。 

②箍筋的标柱规则 当箍筋分为加密区和非加密区时,用斜线“/”分隔,肢数写在括号内。当抗震结构中的框架梁采用不同的箍筋间距和肢数时,也可用斜线“/”将其分隔开表示。


例如 13φ8@150/200(4),表示梁的两端各有13个φ8箍筋,间距为150;梁跨中箍的间距为200,全部为4肢箍。又如 13φ8@150(4)/150(2),表示梁两端各有13个φ8的4肢箍,间距150;梁跨中为φ8双肢箍箍筋间距为150。


③梁上部通长筋和架立筋的标注规则

在梁上部既有通长钢筋又有架立筋时,用“+”号相联标柱,并将通长筋写在“+”号前面,架立筋写在“+”号后面并加括号。例如,当梁配置四肢箍时, 用2φ22+(2φ12)表示,其中2φ22为通长筋,(2φ12)为架立钢筋。


若梁上部仅有架立筋无通长钢筋,则全部写入括号内。当梁的上部纵向钢筋和下部纵向钢筋均为通长筋,且多数跨配筋相同,此时可将标准写在梁的下侧,并用分号“;”隔开。


④梁侧钢筋的标注规则。

梁侧钢筋分为构造配筋和受扭纵筋。当梁的腹板高度≥450mm时,就需要配置构造梁侧钢筋,构造钢筋用大写字母G打头,接着标注梁两侧的总配筋量,且对称配置。例如G4φ12,表示在梁的每侧各配2φ12构造钢筋。


受扭纵筋用N打头。例如N6φ18,表示梁的每侧配置3φ18的纵向受扭钢筋。


⑤梁顶高差的标柱规则

梁顶高差是指梁顶与相应的结构层的高度差值,当梁顶与相应的结构层标高一致时,则不标此项,若梁顶与结构层存在高差时,者将高差值标入括号内。例如(-0.05)表示梁顶低于结构层0.05m;若为(0.05)表示梁顶高于结构层0.05m。 


集中标注的形式

KL-1(3)300×600 — 梁编号(跨数)截面宽×高。

φ8@100/200(2) — 箍筋直径、加密区间距/非加密 区间距(箍筋肢数)。

2Φ25 —— 通长筋根数、直径。

G2φ12 —— 构造钢筋根数、直径。

(-0.05)—— 梁顶标高与结构层标高的差值,

负号表示低于结构层标高。


当同排纵筋有两种直径时,用加号“+”将两种规格的纵筋相联表示,并将角部钢筋写在“+”号前面。例如2φ25+2φ22 表示2φ25放在角部,2φ22放在顶梁的中部。


当梁上部支座两边的纵向筋规格不同时,须在支座两边分别标注;当梁上部支座两边纵筋相同时,可仅在支座一边标注,另一边可省略标注。 


②梁下部纵向钢筋

当梁下部纵向钢筋多于一排时,用“/”号将各排纵向钢筋自下而上分开。例如梁下部注写为6φ25(2/4)表示梁下部纵向钢筋为两排,上排为2φ25,下排为4φ25,全部钢筋伸入支座。


当梁下部纵向钢筋不全部伸入支座时,将梁支座下部纵筋减少的数量写在括号内。例如梁下部注写为6φ25 2(2)/4 表示梁下部为双排配筋,其中上排2φ25不伸入支座,下排4φ25全部伸入支座。


当梁上部和下部均为通长钢筋,而在集中标注时已经注明,则不需在梁下部重复做原位标注。


③附加箍筋和吊筋的标注

当多数附加箍筋和吊筋相同时,可在梁平法施工图上统一注明,否则直接画在平面图的主梁上,用引出线标注总配筋数(附加箍筋的肢数注在括号内)见图13.2.12。


④当在梁上集中标注的内容不适用于某跨时,则采用原位标注的方法标注此跨内容,施工时原位标注优先采用


(2)梁的截面注写方式

梁的截面注写方式是在按层绘制的梁平面布置图上分别在不同编号的梁中各选择一根梁用剖面号引出配筋图,并在剖面上注写截面尺寸和配筋的具体数值表示梁的施工图。采用这种表达方式,适用于表达异形截面梁的尺寸与配筋,或平面图上梁距较密的情况。


二、梁的钢筋配置



通常情况下梁的钢筋有哪些?



常见的梁钢筋




上部通筋长度=总净跨长+左支座锚固+右支座锚固 +搭接长度*搭接个数

上部边支座负筋(第一排)=1/3净跨长+左支座锚固 


上部边支座负筋(第二排)=1/4净跨长+左支座锚固 


上部中间支座负筋(第一排)=1/3净跨长(取大值)*2+支座宽


 上部中间支座负筋(第二排)=1/4净跨长(取大值)*2+支座宽


架立筋长度=净跨-两边负筋净长+150*2


构造腰筋=净跨+15d*2+(弯勾*2)


抗扭腰筋=净跨+锚固长度*2+(弯勾*2)


下部通筋长度=总净跨长+左支座锚固+右支座锚固 +搭接长度*搭接个数


边跨下部筋长度=本身净跨+左锚固+右锚固



下部不伸入支座钢筋

计算公式:

不伸入支座钢筋=净跨长度-2*0.1Ln



箍筋根数计算

一级抗震

加密区根数=((2*梁高-50)/加密间距+1 

非j加密区根数=(净跨长-左加密区-右加密区)/非加密间距-1

总根数=加密*2+非加密


箍筋长度计算


箍筋长度计算同前

箍筋根数计算

二-四级抗震

加密区根数=((1.5*梁高-50)/加密间距+1 

非=(净跨长-左加密区-右加密区)/非加密间距-1

总根数=加密*2+非加密


屋面梁

边支座上部钢筋锚入梁底





吊筋

计算公式:

吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50

框梁高度>800mm  a=60度

<=800mm  a=45度


三、板的平面表示方法




B:下部

T:上部

X:从左到右

Y:从上到下











板底筋长度


钢筋长度=净跨+伸进长度*2+弯钩*2




钢筋长度=净跨+伸进长度*2 +弯钩*2

伸进长度=按上图计算


钢筋长度=净跨+伸进长度*2 +弯钩*2


伸进长度=按上图计算


板底筋根数

底板钢筋根数=布筋范围÷板筋间距+1 

布筋范围=净跨-50*2 

布筋范围=净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距


板面筋长度


端支座负筋长度=锚入长度+板内净尺寸+弯折长度 


锚入长度= 锚固长度La+弯勾 

板内净尺寸= 按标注计算 

弯折长度= 板厚-保护层*2 或(板厚-保护层)


面筋钢筋根数=布筋范围÷板筋间距+1 

布筋范围=净跨-50*2 

布筋范围=净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距


板中负筋




负筋长度=水平长度+弯折长度×2 

板分布筋长

1、分布筋长度=轴线(净跨)长度-负筋标注长度×2+参差长度×2+弯勾×2

参考长度一般为150

2、分布筋长度=轴线长度 


板分布筋长

3、分布筋长度=布筋范围长度+弯勾×2 


板分布筋根数

负筋分布筋根数=负筋板内净长÷分布筋间距+1(向上取整) 


分布筋长度计算同前 


根数=布筋范围1÷间距(向上取整)+布筋范围2÷间距(向上取整) 


温度筋长度

为了防止板受热胀冷缩而产生裂缝,通常在板的上部负筋中间位置布置温度筋。

温度筋长度=轴线长度-负筋标注长度×2+参差长度×2+弯勾×2 


温度筋根数

温度筋根数=(轴线长-负筋标注长)÷温度筋间距-1 


双跨板

温度筋根数=(轴线长-负筋标注长)÷温度筋间距-1 

资料下载方式
帖子下方回复

免费打赏

相关推荐

APP内打开