最近有个高层小区,18层住宅,54米,还有地下车库,1.3万平米,地下车位314,地上车位274,我算 住宅 室内消防 20L/S 室外 15L/S 车库 室内消防 10L/S 室外 20L/S 喷淋 30L/S问题1:我的计算没有错误吧。问题2:消防水池容积是不是按车库来定,容积应该为(室内10+室外20)X2X3.6+喷淋30X3.6=324 但是有人说 确定消防水池容量的时候 应该按照整个小区建筑其中室内和室外分别最大的来计算
我算 住宅 室内消防 20L/S 室外 15L/S
车库 室内消防 10L/S 室外 20L/S 喷淋 30L/S
问题1:我的计算没有错误吧。
问题2:消防水池容积是不是按车库来定,容积应该为(室内10+室外20)X2X3.6+喷淋30X3.6=324
但是有人说 确定消防水池容量的时候 应该按照整个小区建筑其中室内和室外分别最大的来计算
应该是 (室内20+室外20)X2X3.6+喷淋30X3.6=396
我明明记得高规2005版上7.3.5说到消防水池应该按一栋最大消防用水建筑来考虑.
随之问题也来了,那么泵房室内外消防泵的流量是否按最大的取呢!
希望斑竹能认真考虑这个问题再给我回答,谢谢!