消防控制室选用何种级别的防火门?
w8896
w8896 Lv.2
2022年03月25日 16:24:28
来自于建筑规范
只看楼主

这个问题是今天在复习二注时发现的。从《建筑防火设计规范》GB50016-2014(2018年版)中6.2.7条文,只明确了消控室开向建筑内的门应采用乙级防火门。此刻,不免地进一步思考,消控室直通室外的门应该是普通门还是防火门?这就引导我去寻找电气专业是否对消控室有要求了?而在《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019中23.4.3条文中各类机房对土建专业的要求要符合下表,可看出消控室的门明确指出需要甲级防火门。

这个问题是今天在复习二注时发现的。


从《建筑防火设计规范》
GB50016-2014(2018年版)中6.2.7条文,只明确了消控室开向建筑内的门应采用乙级防火门。

image.png

此刻,不免地进一步思考,消控室直通室外的门应该是普通门还是防火门?这就引导我去寻找电气专业是否对消控室有要求了?


而在《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019中23.4.3条文中各类机房对土建专业的要求要符合下表,可看出消控室的门明确指出需要甲级防火门。

image.png

以上根据这种对比,在消控室门选用何种级别的防火门?这个问题就油然而生。

两个规范是否冲突了?消控室的门无论是否直通室外,都应设甲级呢?
有人会说,按最高级甲级去设肯定没问题,确实,但是从成本考虑,特别是消控室直通室外这种情况,这就有很大异议了。


希望各位大佬及同行们,踊跃发表下自己的意见与看法。

免费打赏
jackyqdht
2022年03月27日 11:17:17
2楼

按照防火规范的编制和执行原则,当有专业规范对某一事项有具体要求且高于防火规范时,应从其规定。因此本文提到的直接开向室外的消防控制的门应采用甲级防火门。

回复
陆庭侯
2022年03月27日 21:52:26
3楼

其实,依据GB50098-2009的4.2.4条文,在人民防空工程中的消防控制室、消防水泵房与其他场所(不是指室外)隔开时,应采用甲级防火门;

GB51348—2019的23.4.3条文中,消防控制室应采用甲级防火门。

GB50974—2014的5.5.12强制条文中,消防水泵房开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

而只有GB50016-2014(2018年版)的6.2.7强制性条文:要求消防控制室和消防水泵房开向建筑内(建筑内,而非室外)的门应采用乙级防火门(消防水泵房详见图示)。在图示中,消防控制室与消防水泵房的开向建筑内的疏散门均是开向疏散走道的,均采用乙级防火门。因为,依据8.1.6和8.1.7强制性条文,消防控制室与消防水泵房是均应该直通室外或安全出口的,而不同与其他的设备房比如风机房并没与要求直通室外或安全出口。基于此,因为消防水泵房与消防控制室在建筑内开向的疏散走道的疏散门是直通安全出口的,该疏散走道属于次安全区域,所以,放宽了要求(设备房原则上是采用甲级防火门的)而采用了乙级防火门。

然而,这一点防火规范与消防给水规范和电气设计标准,并未统一。

不过,对于开向室外的门,如果防火间距足够的话,是不必采用防火门的。

以上~

wx_1704260179716:还要注意区别通向室内是通向疏散走道还是广义的室内,并不是说通向室内就一定是通过室内疏散走道进行疏散,还有通向室内其它房间或者区域的情况。

回复
学海孤舟
2022年11月13日 21:59:00
4楼

        对于消控室这种数量极少的设备用房来讲,考虑成本的意义不大;所以为了验收能顺利通过,采用甲级防火门更直接。条文的解释权在消防专项验收的专家和政府相关部门人员手里!

回复

相关推荐

APP内打开