正在加载...
三层丙类厂房,防排烟风机房非常高,非常空,闲置太浪费,能用来放东西吗?
比如建设一个独立的it机房,只占一小部分面积?
影响消防验收吗?
如图:
全部回答(3 )
不可以,但可以讲机房隔小或在上面做混凝土夹层。
依据GB51251—2017中4.5.5条文,排烟风机应设置在专用机房内。专用——顾名思义,就说明不能与It等与消防排烟系统无关的设备合用一个机房(除了排烟系统与通风空调系统共用的系统中的排风机)。
同时依据GB50016-2014(2018年版)中的8.1.9条文:消防排烟风机应设置在专用机房内,其防火分隔措施按6.2.7强制性条文——消防排烟风机房应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙1.5h的楼板与其他部位分隔。
综上,消防排烟机房内不能布置无关的it设备;但当it设备机房与排烟机房有符合规范的防火分隔,和满足疏散宽度和疏散距离的疏散门之后,是可以将it机房建设在排烟机房的上方的。比如:在不影响排烟系统布置的前提向,将排烟机房中用耐火极限≥1.5h的楼板将其完全分隔成上下两部分,上部可以作为it机房,并要为其打造一条符合规范疏散宽度和疏散距离的通道,并设置甲级防火门与该通道隔开。
以上~
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 593 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
