请问关于6kv电缆的连接?
albert19
albert19 Lv.2
2008年03月21日 14:55:20
来自于电站工程
只看楼主

一台6kv设备,没有电源端子排,由6kv电缆直接与设备电缆相连,请问用什么作绝缘?在连接时还应注意什么?

一台6kv设备,没有电源端子排,由6kv电缆直接与设备电缆相连,请问用什么作绝缘?

在连接时还应注意什么?
免费打赏
wxj327
2008年03月22日 10:56:53
2楼
用热缩或冷缩中间接头就可以了,安装方便,使用可靠安全,冷缩是高新科技产品,性能上更好.
我公司专业生产和承揽电力系统绝缘工程,也可为您提供施工材料.
有需要请联系我0898-88171821 13379891122
回复
lingxuct
2008年03月22日 12:18:06
3楼
如果设备有接线箱,且引出电缆是单芯线,可考虑在接线箱内装三个6KV绝缘子,电源电缆引线与设备引线在绝缘子上连接,用高压自粘带一包就可以了,且安全可靠。一套6KV中间头需要上千元,而且不能拆(一次性的),高压设备需要定期试验的,试验时需要拆开电源电缆,所以,不宜做电缆中间头。
回复
wxj327
2008年03月22日 23:40:11
4楼
楼上的兄弟你用的材料怎么那么贵啊,用的哪得材料?我的热缩单芯中间头才一百多,三芯的也就三百多,你说的上千元一套的是全冷缩(硅橡胶)的中间才会达到那个价.
其实最省钱的方法就是沥青浇铸,呵呵,这也是最土鳖的方法了
回复
lingxuct
2008年03月23日 12:44:12
5楼
我们都用3M冷缩头。
回复