有一展览中心,每层6000平方米,供两层,确定其室内外消防流量,3.0.1中规定“建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000m2 的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼”为一类建筑,“除一类建筑以外的商 业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、 商住楼、图书馆、书库”为二类建筑,则该展览中心为二类建筑;根据7.2.2查流量,“二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼、财贸、金融楼、电信楼、商住楼、图书馆、书库”小于等于50米时室内外消防流量均为20L/S,同时又有“建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼”小于等于50米时室内外消防流量均为30L/S;

有一展览中心,每层6000平方米,供两层,确定其室内外消防流量,3.0.1中规定“建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000m2 的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼”为一类建筑,“除一类建筑以外的商
业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、 商住楼、图书馆、书库”为二类建筑,则该展览中心为二类建筑;
根据7.2.2查流量,“二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼、财贸、金融楼、电信楼、商住楼、图书馆、书库”小于等于50米时室内外消防流量均为20L/S,同时又有“建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼”小于等于50米时室内外消防流量均为30L/S;
那么该展览中心室内外消防流量到底到底是20L/S还是30L/S?
到底该怎么算啊




免费打赏
zgdzl1000
2008年03月26日 07:31:43
12楼
2层就超过24米了?如果没有超过,应该按照建规来选用,即按照体积来确定消防用水量,室内20室外30。
回复
dgy11992
2008年03月26日 09:11:06
13楼
我是想和大家探讨一下对高规的理解,
3.0.1中规定“建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000m2 的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼”为一类建筑,“除一类建筑以外的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、 商住楼、图书馆、书库”为二类建筑,
如果有一综合楼24m以下每层建筑面积超过1000m2 ,而24m以上部分的任一楼层的建筑面积不超过1000m2,建筑高度不超过50m可以定义为二类建筑
根据7.2.2查流量,“二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼、财贸、金融楼、电信楼、商住楼、图书馆、书库”小于等于50米时室内外消防流量均为20L/S,同时又有“建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼”小于等于50米时室内外消防流量均为30L/S;
室内外消防流量应该是20L/S吧?
谢谢各位,我把“每层建筑面积超过1000m2”理解错了,应该是所有楼层建筑面积均超过1000m2,我理解成有一层超过就行,刚才想明白,谢谢了
回复
ah-wangjun
2008年03月26日 10:48:51
14楼


你这点还是真看出问题了,其实这次高规的修订在这点上是有问题的,也就是在前面定义一类高层时说的是:建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000m2
而在消防给水的相应表中却还没有改过来,其实也应该做相应的修改,明白了吗?
回复
dgy11992
2008年03月27日 11:25:46
15楼
若把“每层建筑面积超过1000m2”理解成任一楼层的建筑面积都超过1000m2 就没问题了,不仅24米一下的要超过,高于24米的也要超过,这样就没矛盾了
回复
isaiahwu
2015年01月28日 15:43:43
16楼
还要考虑有没有设置自动喷水的消防设施,如果有,室内、外消火栓用水量可以减小5L/S。超过24米属于高层建筑,而且如果24米以上的每层超过1000平方米的商业楼、展览楼或者超过1500平方米的商住楼,是建筑分类,是与一类建筑。不是消火栓取水量的分类标准