管线预留预埋 随着工业化建筑技术的不断发展和完善,工业化建筑设计零件化、构件生产工厂化、施工装配化的体系特征,成为这场建筑产业革命中提高生产效率、降低工人强度、缩短生产周期、提高住宅质量、减少能耗及资源损耗的重要技术手段。将设备专业的施工无缝衔接以适应工业化建筑的体系特征,并通过相对应的设计、生产和施工技术,确保工业化建筑中设备专业的预留预埋顺利实施,是保障工业化建筑整体施工质量的重要环节之一。
管线预留预埋

随着工业化建筑技术的不断发展和完善,工业化建筑设计零件化、构件生产工厂化、施工装配化的体系特征,成为这场建筑产业革命中提高生产效率、降低工人强度、缩短生产周期、提高住宅质量、减少能耗及资源损耗的重要技术手段。将设备专业的施工无缝衔接以适应工业化建筑的体系特征,并通过相对应的设计、生产和施工技术,确保工业化建筑中设备专业的预留预埋顺利实施,是保障工业化建筑整体施工质量的重要环节之一。
管线预埋设计要点



预制构件中的管线预埋

户控箱及多媒体箱
户控箱及多媒体箱设计在PC墙板上时,应随PC墙板生产同步在工厂预埋,当户控箱、多媒体箱的出现管及进线管超4根时,应与墙面平行敷设,当户控箱及多媒体箱预埋在同一预制构件中时,在不影响构建强度的原则下,箱体应垂直错位布置(图3-139)。
线管与线盒及箱体的对接
线盒及强、弱电箱须严格按照定位尺寸及标高进行安装,应做到一孔一管一锁母,并且线盒电箱应要做到横平竖直(图3-140和图3-141)。
轻质隔墙的管线预埋
预埋线管与线盒及箱体利用锁母固定,应做到一孔一管一锁母,竖向预埋线管与横向预埋线管通过直接进行连接(图3-142)。
带止水溢环的钢套管预埋
穿楼板的钢套管应在PC预制时预埋到位,需严格按照定位尺寸进行安装(图3-143)。



现场管线连接








现场管线预留预埋的注意事项
现场管线对接时,应避免连续两个或以上的90°直弯进行对接,在装配施工设备专业工施工员在此核对专业图纸,确保无遗漏、无错误。
在导线接头和导线与开关、插座连接前,链接预埋底盒的线管管口应戴上护口,以保护电线电缆的外保护层不被破坏。
雨、废水管的安装注意事项
雨水斗设计与屋面建筑找坡相对应,雨水立管宜设置在空调板、敞开生活阳台的角落,雨、废水管应分开设置。