材料、人工成本因区域而异,因不同时间而异,本份资料为2017年,仅供参考。 建筑物冷热负荷要根据设计图纸来确定,但在项目决策规划阶段往往还没有设计图纸,可以根据不同建筑物的冷热负荷估算指标*建筑面积来估算空调冷热负荷。相同功能的建筑物在不同区域,冷热负荷指标也不尽相同,计算时应先查询当地的气候条件再选择指标的上下限值。 不同功能的建筑物空调负荷估算指标: 序号
材料、人工成本因区域而异,因不同时间而异,本份资料为2017年,仅供参考。
建筑物冷热负荷要根据设计图纸来确定,但在项目决策规划阶段往往还没有设计图纸,可以根据不同建筑物的冷热负荷估算指标*建筑面积来估算空调冷热负荷。相同功能的建筑物在不同区域,冷热负荷指标也不尽相同,计算时应先查询当地的气候条件再选择指标的上下限值。
不同功能的建筑物空调负荷估算指标:
序号 |
建筑类型 |
夏季室内设计温度(℃) |
冷负荷估算指标(w/m 2 ) |
冬季室内设计温度(℃) |
热负荷估算指标(w/m 2 ) |
新风量 m 3 /h ? 人 |
1 |
商场 |
24-27 |
120-220 |
18-20 |
55-105 |
15-25 |
2 |
办公楼 |
24-27 |
80-150 |
20-22 |
60-115 |
25-40 |
3 |
医院病房 |
24-27 |
90-150 |
20-22 |
60-120 |
50 |
4 |
宾馆客房 |
24-27 |
80-150 |
20-22 |
55-110 |
50 |
5 |
公寓住宅 |
24-27 |
80-150 |
20-22 |
60-110 |
25-40 |
6 |
体育馆 |
23-25 |
120-230 |
18-21 |
70-135 |
50 |
7 |
餐厅 |
23-25 |
200-280 |
20-22 |
60-110 |
25-30 |
8 |
影剧院 |
25-28 |
150-250 |
20-22 |
65-120 |
15-25 |
9 |
展览馆 |
25-28 |
100-180 |
18-21 |
60-120 |
20-30 |
空调冷热源系统选择:
目前公用建筑常见的空调冷热源系统主要有以下几种:
1 、常规电制冷+锅炉系统,2、风冷热泵系统,3、地源热泵系统,4、水源热泵系统,5、溴化锂空调系统,6、变频多联空调系统。
(一)常规电制冷+锅炉系统
系统的主要设备有:制冷机组,冷却塔、循环水泵、板式换热器、锅炉 。
夏季制冷由制冷机组、冷却塔、循环水泵组成的空调系统实现;冬季采暖由锅炉、板式换热器、循环水泵组成的锅炉系统实现。
系统特点和应用条件:
1 、系统简单稳定,适用大部分大中型公用建筑。整体效率一般,制冷时设备性能系数约4.0-5.0,制热时设备性能系数约0.9;
2 、需要有专门的机房安装设备,机房约占建筑物总面积的1%-1.4%;
3 、需要有冷却塔安放位置,通常安装在裙楼屋顶或主楼屋顶;
4 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要330kw以上的电负荷,该负荷包括主机、冷却塔、循环泵等,不包括末端用电。
以杭州地区为例,采用该系统投资额和运行费测算:
名称 |
投资额 |
运行成本 |
制冷机组 |
60 元/m 2 |
30 元/m 2 |
锅炉 |
18 元/m 2 |
16 元/m 2 |
冷却塔 |
5 元/m 2 |
14 元/m 2 |
机房内的水泵等辅助设备、管路和安装 |
62 元/m 2 |
|
合计 |
145 元/m 2 |
60 元/m 2 |
(二)风冷热泵系统
系统的主要设备有:风冷热泵机组、循环水泵。
夏季制冷和冬季制热均由风冷热泵机组和循环水泵实现,属于一机多用。
系统特点和应用条件:
1 、系统简单,适用小型公用建筑;整体效率较低,制冷时设备性能系数约2.8-3.5,制热时设备性能系数约2.0-3.0;
2 、没有冷却塔,也不需要有专门的机房安装设备,可以利用建筑物屋顶或周边空地安装主机,这是该系统最大的优势,当建筑物无法提供机房时可以考虑采用该系统;
3 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要450kw以上的电负荷,该负荷包括主机、循环泵等,不包括末端用电。
以杭州地区为例,采用该系统投资额和运行费测算:
名称 |
投资额 |
运行成本 |
风冷热泵机组 |
110 元/m 2 |
60 元/m 2 |
水泵等辅助设备、管路和安装 |
83 元/m 2 |
6 元/m 2 |
合计 |
193 元/m 2 |
66 元/m 2 |
(三)地源热泵系统
系统的主要设备有:地源热泵机组、循环水泵、板换;
夏季制冷和冬季制热均由地源热泵机组和循环水泵、板换实现,属于一机多用。
系统特点和应用条件:
1 、系统相对复杂尤其是地埋管部分,不适用于建筑物密度高的区域。整体效率较高,制冷时设备性能系数约4.0-4.5,制热时设备性能系数约3.5-4.0;
2 、需要有专门的机房安装设备,机房约占建筑物总面积的0.8%-1.2%;
3 、一般不需冷却塔,在地热源不足的情况下也可以考虑用冷却塔或锅炉补充;
4 、建筑物周边需要地埋管埋地空间,埋管场地面积视埋管方式不同而不同。一般每1kw制冷量约需要450m 3 土壤空间埋换热管;
5 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要350kw以上的电负荷,该负荷包括主机、循环泵等,不包括末端用电。
以杭州地区为例,采用该系统投资额和运行费测算:
名称 |
投资额 |
运行成本 |
地源热泵机组 |
85 元/m 2 |
40 元/m 2 |
地埋管 |
210 元/m 2 |
0 |
机房内的水泵等辅助设备、管路和安装 |
62 元/m 2 |
9 元/m 2 |
合计 |
357 元/m 2 |
49 元/m 2 |
(四)水源热泵系统
系统的主要设备有:水源热泵机组、循环水泵、板换;
夏季制冷和冬季制热均由水源热泵机组和循环水泵、板换实现,属于一机多用。
系统特点和应用条件:
1 、系统受水源侧影响较大,适用于建筑物周边有稳定低温水源的区域,如江河湖泊周边,污水排放点周边。系统整体效率高,制冷时设备性能系数约5.0-6.0,制热时设备性能系数约4.5-5.5;
2 、需要有专门的机房安装设备,机房约占建筑物总面积的0.8%-1.2%;
3 、不需冷却塔,但需要有稳定持续的低温热源,一般每1000kw制冷量需要流量250m 3 /h以上的低温热源(温度10-30度最佳);
4 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要300kw以上的电负荷,该负荷包括主机、循环泵等,不包括末端用电。
以杭州地区为例,采用该系统投资额和运行费测算:
名称 |
投资额 |
运行成本 |
水源热泵机组 |
80 元/m 2 |
33 元/m 2 |
低温水源系统 |
投资额和运行费都较难估算,视实际情况而定 |
|
机房内的水泵等辅助设备、管路和安装 |
62 元/m 2 |
7 元/m 2 |
合计 |
142 元/m 2 |
40 元/m 2 |
(五)溴化锂空调系统
系统的主要设备有:溴化锂机组、冷却塔、循环水泵、板换;
夏季制冷和冬季制热均由溴化锂机组和循环水泵、板换实现,属于一机多用。
系统特点和应用条件:
1 、系统简单稳定,用电负荷低,适用于配电负荷紧张的建筑物。整体效率低,制冷时设备性能系数约1.4,制热时设备性能系数约0.9;
2 、需要有专门的机房安装设备,机房约占建筑物总面积的1.5%-2%;
3 、需要有冷却塔安放位置,通常安装在裙楼屋顶或主楼屋顶;
4 、需要用到其他能源:如蒸汽、天燃气、电厂余热、烟气等;
5 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量只需100kw的电负荷,该负荷包括主机、循环泵等,不包括末端用电。
以杭州地区为例,采用该系统投资额和运行费测算:
名称 |
投资额 |
运行成本 |
溴化锂机组 |
50 元/m 2 |
37 元/m 2 |
蒸汽或天燃气等 |
不考虑接入费用 |
16 元/m 2 |
冷却塔 |
5 元/m 2 |
16 元/m 2 |
机房内的水泵等辅助设备、管路和安装 |
62 元/m 2 |
|
合计 |
117 元/m 2 |
69 元/m 2 |
(六)变频多联空调系统
系统的主要设备有:变频多联空调机组;
夏季制冷和冬季制热均由变频多联空调机组实现,属于一机多用。
系统特点和应用条件:
1 、系统复杂尤其是控制部分,大温差送风舒适度差,但布置灵活,适用于小型不考虑集中供冷/暖的建筑;整体效率低,制冷时设备性能系数约2.5-3.3,制热时设备性能系数约2.0-2.8;
2 、安装空间小,可以利用建筑物屋顶、阳台或周边空地安装主机,是该系统最大的优势;
3 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要500kw以上的电负荷。
以杭州地区为例,采用该系统投资额和运行费测算:
名称 |
投资额 |
运行成本 |
变频空调系统(含末端系统) |
450 元/m 2 |
72 元/m 2 |
本文来源于互联网,数据与现实运作有一定出入,仅供参考。