土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷系统常考内容,都记住了吗?

自喷系统常考内容,都记住了吗?

发布于:2022-04-01 10:19:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

今天分享自动喷水灭火系统相关内容。

一、系统类型

1.  环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统。
2.  环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。
3.  具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:
1)系统处于准工作状态时严禁误喷的场所。(宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统)
2)系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所。(宜采用由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统)
3)用于替代干式系统的场所。 (宜由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统)
4.  灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。
5.  具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:
1)火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所。
2)设置场所的净空高度超过规范规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。
3)火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。
6.  局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000㎡的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所。
7.  自动喷水灭火系统选型应根据设置场所的建筑特征、环境条件和火灾特点等选择相应的开式或闭式系统。露天场所不宜采用闭式系统。

二、喷水强度
1.  民用建筑和厂房采用湿式系统时的设计基本参数不应低于《喷规》表5.0.1的规定。 表5.0.1如下:

2.  干式系统的喷水强度应按《喷规》表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定。

3.  雨淋系统的喷水强度应按《喷规》表5.0.1的规定值确定。

4.  预作用系统的喷水强度应按《喷规》表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定

5.  装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按《喷规》表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的 1.3倍 确定,且喷头布置应按《喷规》7.1.13条的规定执行。
6.  水幕系统设计参数应符合下表规定:

1)防护冷却水幕的喷水点高度每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s.m),但超过 9m时喷水强度仍采用1.0L/(s.m)。
7.  当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s.m);当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s.m)。

三、作用面积
1.  干式系统的 作用面积 应按《喷规》表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值的 1.3倍 确定。
2.  雨淋系统的作用面积应按《喷规》表5.0.1的规定值确定,且每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于表5.0.1中的作用面积。
3.  当系统采用仅由火灾自动报警系统直接控制预作用装置时,预作用系统的作用面积应按《喷规》表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定。
4.  当系统采用由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置时,预作用系统的作用面积应按《喷规》表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的 1.3倍 确定。
5.  仅在走道设置洒水喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定。

四、压力要求
1.  系统最不利点处洒水喷头的工作压力不应低于 0.05MPa
2.  高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于 0.10MPa 。当高位消防水箱不能满足规范静压要求时,应设稳压泵。
3.  设置稳压泵时,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的 静水压力 应大于 0.15MPa
4.  水力警铃的工作压力不应小于 0.05MPa ,并应符合下列规定:
1)应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。
2)与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。
5.  配水干管的工作压力不应大于 1.20MPa ,并不应设置其他用水设施。配水管入口压力不宜大于 0.4MPa (轻危险级、中危险级场所)。
6.  当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
7.  水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa
8.  水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
9.  气压严密性试验压力应为 0.28MPa ,且稳压24h,压力降不应大于 0.01MPa
10.  喷头的现场检验必须符合下列要求: 闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。 试验数量应从每批中抽查1%,并不得少于5只,试验压力应为 3.0MPa ,保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,并不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。


五、时间要求
1.  除规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。
2.  采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。
3.  采用防火分隔水幕和防火冷却水幕时,持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。
4.  局部应用系统应采用快速响应洒水喷头,喷水强度应符合《喷规》5.0.1条的规定,持续喷水时间不应低于0.5h。
5.  干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间不宜大于1min。
6.  雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。
7.  消防水泵调试应符合下列要求:
1)以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行。
2)以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在1min或2min内投入正常运行。
8.  消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。
9.  湿式报警阀调试时,在末端装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号。
10.  雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动;公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动。雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声。



全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 清欢相伴
    清欢相伴 沙发

    学习一下,谢谢分享

    2022-04-09 16:48:09

    回复 举报
    赞同0
  • 青盏zz
    青盏zz 板凳

    很不错的资料,学习了

    2022-04-08 13:27:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某食堂厨房设备灭火系统设计实例

收录于话题 #厨房灭火 #设计 某食堂工程在使用明火加工部分及其所对应的集油烟罩和防火阀前的排烟道设计厨房设备灭火系统。 一、设计说明 1、根据保护区的结构特点拟采用6套系统。 2、厨房设备灭火系统应能联动切断厨房灶台及排风机电源、烟道防火阀。 3、厨房设备灭火系统具有向消防控制中心远传火灾报警信号的功能。 4、厨房设备灭火系统最不利点处喷头的最低工作压力不应小于0.1Mpa,冷却水喷头的最低工作压力不应小于0.05Mpa。冷却水进口压力不小于0.3Mpa。

回帖成功

经验值 +10