1. 引言 电流互感器(CT)的功能是将大电流变换成小电流,或高压电流变换成低压电流(1A或5A),供计量、检测仪表和继电器保护装置使用。 电流互感器的工作原理与电力变压器相似,有铁芯、初级线圈等结构元件。 初级、次级线圈中电流之比近似地与其匝数成反比。 使用时,初 级线圈串联于被测量电流的C电路中,而次级线圈则与量测仪表及继电器的电流线圈串联。
2. 为什么用中压柜用低压互感器
中压互感器采用环氧树脂浇铸制作型结构,即满足电流转换工作,用起到对母线支撑、绝缘的作用,但在有些场合中压互感器不能满足要求:
2.1. 要求4个以上二次绕组时,而一般块状互感器最多4个二次绕组,因此就需要两个块状互感器,开关柜尺寸就需要加深,成本也较高; 在有些应用如发电机出口, A/C两相装3个二次绕组,B相增加1个发电机励磁接地保护共4个绕组, 块状CT很难满足要求;
2.2. 多变比的时候,同一相母线上需要安装不同变比的CT;
2.3. PX 级保护应用 ,PX级是一种低漏磁型互感器, 一般用于1A或者1A以下的变比,主要应用于在高阻抗差动保护方式中,由于规定了拐点电压等数值,这类互感器一般尺寸较大;
2.4. 高动、热稳定值的开关柜,块状CT小电流变比的一般动热稳定值较低,而低压穿心CT 不受主回路动、热稳定影响,可以满足要求;
2.5. 船用特殊应用示例如下: A/C相各3绕组 : 600/1 0.5级 、600/15P20 15VA、1200/1 PX级 B相4个绕组 : 600/1 0.5级 、600/1 0.5级 、600/1 5P20 15VA、 1200/1 PX级;
3. 低压CT在中压柜的安装方法
3.1. 绝缘套管安装,如环网柜、充气柜等CT 安装在出线套管上,还有如美标开关柜CT 套在一次触头盒前部,一般每相上、下触头盒各套2个,共计4个,也有把美标一次触头盒安装在板上部套CT的设计;