某个110kv变电站为小电流接地系统,设有接地变,有多条10kv配电线路,当某一线路接地故障时,会导致其它若干条线路接连跟着故障,有变电站跳闸的,有出口柱上断路器跳闸的,巡线并无故障可直接合闸,怀疑是站内消弧线圈设置问题,查阅站内消弧线圈信息如图,消弧线圈目前设置为根据脱谐度补偿,接地残流10多安,询问厂家答复残流并不高,我现在也搞不清楚到底是什么问题,求助帮忙分析。
某个110kv变电站为小电流接地系统,设有接地变,有多条10kv配电线路,当某一线路接地故障时,会导致其它若干条线路接连跟着故障,有变电站跳闸的,有出口柱上断路器跳闸的,巡线并无故障可直接合闸,怀疑是站内消弧线圈设置问题,查阅站内消弧线圈信息如图,消弧线圈目前设置为根据脱谐度补偿,接地残流10多安,询问厂家答复残流并不高,我现在也搞不清楚到底是什么问题,求助帮忙分析。