四根电缆并联的问题
weixingw
Lv.2
2008年03月22日 12:47:15
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
设计要求采用一根4*185+1*95的电缆,但因为手头没有,可否采用四根4*70+1*35的电缆并联使用?请各位不吝赐教!
设计要求采用一根4*185+1*95的电缆,但因为手头没有,可否采用四根4*70+1*35的电缆并联使用?请各位不吝赐教!
免费打赏
chenchenzuo@co163
2008年03月22日 15:21:16
2楼
可以
回复
yangqihong-163
2008年03月22日 22:39:19
3楼
你的问题是在不考虑经济的情况下,代替当然可以,也不必要用四根4*70+1*35的电缆,用三根即可。只是施工时要注意的是一定要保持三根电缆一样长度,不能超过2米,否责长的电缆在运行中由于电阻率的不同会烧坏。
回复
相关推荐
配电箱和配电柜到底有什么区别?
电气工程
机电设计创效案例
电气工程
浅析变电站3/2接线方式
电气工程
不容忽视的租户精装消防机电设计
电气工程
什么是接地模块
电气工程
二次回路的编号,干电气的都应该了解
电气工程
郑俊:医院MRI设备电气设计要点
电气工程
机电工程管线设备标识标准做法
电气工程
国家数据局正式发布首批40个数据领域常用名词解释
电气工程
专家报告:建筑光伏电气防火技术的研究
电气工程
低频减压装置
电气工程
变压器底下的鹅卵石起了什么消防作用?全面认识一下
电气工程
消防设施设备图文解析(一)
电气工程
火灾自动报警系统电源总线截面选择的计算探讨
电气工程
浅析热镀锌技术的防护性能及镀层厚度要求
电气工程
管内管线如何施工
电气工程
机电工程质量九大常见问题与管控措施
电气工程
维修电工十年经验分享:常见电气故障及排除故障方法
电气工程
最新规范解读!电气消防设计质量问题案例分析
电气工程
供配电系统设计:必备的计算公式汇总!
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开